单相负荷如何换算为三相负荷?
糊仙
糊仙 Lv.8
2008年10月06日 23:35:53
只看楼主

最近遇到一个“老”设计师傅,因为负荷计算方面的问题引发一些争论,其中核心的一点用他的话来说就是:一台100KVA的 三相变压器可以带三个100KVA的 单相负荷。但是手册上好像不是这么说的 ,我又是学弱电出身,基本的电工原理都忘得差不多了 ,最近事情也很多,没时间研究,望各位高人指点一二。

最近遇到一个“老”设计师傅,因为负荷计算方面的问题引发一些争论,其中核心的一点用他的话来说就是:一台100KVA的 三相变压器可以带三个100KVA的 单相负荷。
但是手册上好像不是这么说的 ,我又是学弱电出身,基本的电工原理都忘得差不多了 ,最近事情也很多,没时间研究,望各位高人指点一二。
免费打赏
lingxuct
2008年10月07日 05:09:56
2楼
总共100KVA,三相分匀时,各带1/3。
回复
lhjun150212
2008年10月07日 06:04:38
3楼
变压器一二次负荷能量是守恒的,老师傅的说法显然不对,
回复
zhangx336
2008年10月07日 08:35:26
4楼
三相负荷=单相最大相负荷x3
回复
lkw20002002
2008年10月07日 09:08:42
5楼
如果单相负荷总容量小于三相负荷15%,则单相负荷可以直接等效为三相负荷;
如果单相负荷总容量大于三相负荷15%,则单相负荷中最大的负荷乘以3就是等效的三相负荷。
回复
mr_yon
2008年10月07日 12:20:12
6楼
楼上的回复,一个也没看明白,我觉得老师傅说的没错.
回复
hf_myy
2008年10月07日 13:04:38
7楼


那就是说当一台三相变压器A\B\C三相各代200KVA单相负荷的时候.该变压器就至少用630KVA的了?
回复
zg9527@co163
2008年10月07日 15:29:47
8楼
一台100KVA的 三相变压器可以带三个33.3KVA的 单相负荷
回复
elc_xiaojia
2008年10月07日 19:15:03
9楼
单项负荷应均匀分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。计算方法详见《民用建筑电气设计手册》P95的说明。
回复
糊仙
2008年10月14日 00:12:44
10楼
哪位能给个公式什么的最好了,我也想研究一下
回复
whisee
2010年08月09日 22:44:18
11楼
没错。