单相负荷如何换算为三相负荷?
糊仙
糊仙 Lv.8
2008年10月06日 23:35:53
只看楼主

最近遇到一个“老”设计师傅,因为负荷计算方面的问题引发一些争论,其中核心的一点用他的话来说就是:一台100KVA的 三相变压器可以带三个100KVA的 单相负荷。但是手册上好像不是这么说的 ,我又是学弱电出身,基本的电工原理都忘得差不多了 ,最近事情也很多,没时间研究,望各位高人指点一二。

最近遇到一个“老”设计师傅,因为负荷计算方面的问题引发一些争论,其中核心的一点用他的话来说就是:一台100KVA的 三相变压器可以带三个100KVA的 单相负荷。
但是手册上好像不是这么说的 ,我又是学弱电出身,基本的电工原理都忘得差不多了 ,最近事情也很多,没时间研究,望各位高人指点一二。
免费打赏
on1yourself
2010年08月10日 00:06:09
12楼
回复
on1yourself
2010年08月10日 00:08:04
13楼





第二应该有个范围限制吧,是不是小于三项总负荷的1/3呢?
回复
yuquan852
2010年08月11日 16:32:13
14楼
三相换算单相的话,应该是100kVA除以1.732=58KW吧,每相负载最大不能大于58KW。
当然这个是最理想的情况下,如果考虑功率因素的话,实际负载要比理论小。

[ 本帖最后由 yuquan852 于 2010-8-11 16:40 编辑 ]
回复
xdetect
2010年08月11日 17:58:43
15楼
“一台100KVA的 三相变压器可以带三个100KVA的单相负荷”?
以100KVA(10/0.4)三相变压器来说,其二次额定电流约为144.33A。
而100KVA、(0.22KV)的单相负荷其电流约为454.545A。(功率因数为1时)
回复
zswlove1980
2010年08月18日 19:52:45
16楼
:)
回复
hhhjjjddd789
2017年04月05日 16:02:32
17楼
zg9527@co163 发表于 2008-10-7 15:29 一台100KVA的 三相变压器可以带三个33.3KVA的 单相负荷33.3kVA单相负荷,大于15%的负荷计算总容量,所以等效为三相负荷就是乘以最大单相的3倍数值,即100kVA。假设单相负荷分别为10kVA,40kVA,50kVA的单相负荷,分别接入三相,取最大单相的3倍等效三相负荷,即为150kVA,实际工程应该尽量保证三相平衡来着,而且单相电流大于60A的机械,一般都选用三相的了。
回复
希望在前方
2017年04月13日 09:36:28
18楼
路过,看看
回复
yusuan00
2018年01月09日 13:30:13
19楼

好期待,一直不会算,,,

回复

相关推荐

APP内打开