<高规>第4.8.5条和《抗规》第6.1.14条框架柱截面配筋疑问
takart
takart Lv.6
2008年10月06日 17:38:54
只看楼主

条文中说:地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应小于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍。请问各位是怎样做来附合这条规范??还有在朱炳寅教授《建筑结构设计规范应用图解手册》书中提:有些做法是直接将上部柱根配筋放大1.1倍作为地下一层和其上一层柱配筋,以实现规范地下室框架柱截面的纵向配筋要求,这种做法与规范初衷正好相反,更加剧了地下室顶层框架的负担。请问各位高手可不可以解释一下“做法与规范初衷正好相反,更加剧了地下室顶层框架的负担”.

条文中说:地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应小于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍。
请问各位是怎样做来附合这条规范??
还有在朱炳寅教授《建筑结构设计规范应用图解手册》书中提:有些做法是直接将上部柱根配筋放大1.1倍作为地下一层和其上一层柱配筋,以实现规范地下室框架柱截面的纵向配筋要求,这种做法与规范初衷正好相反,更加剧了地下室顶层框架的负担。
请问各位高手可不可以解释一下“做法与规范初衷正好相反,更加剧了地下室顶层框架的负担”.
免费打赏
takart
2008年10月07日 16:27:09
2楼
没有解答??????
回复
jjlsylife
2013年05月07日 10:51:52
3楼
同问啊 不明白作者是什么个意思
回复
hyp1962
2013年05月07日 12:12:55
4楼
朱炳寅教授的观点正确!这里要加强的是地下室柱,要求其比地上一层柱强。。。