给排水监理总结
huwen-000
huwen-000 Lv.2
2008年10月06日 15:25:06
只看楼主

1 概况。2 监理依据1、本工程监理委托合同; 2、建设单位与施工单位签订的工程承包合同; 3、建设单位提交的工程设计施工图; 4、工程技术联系单; 5、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 6、《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242-82); 7、《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》(GBJ302-88); 8、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96);

1 概况
。
2 监理依据
1、本工程监理委托合同;
2、建设单位与施工单位签订的工程承包合同;
3、建设单位提交的工程设计施工图;
4、工程技术联系单;
5、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97);
6、《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242-82);
7、《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》(GBJ302-88);
8、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96);
9、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95);
10、《温州超维工程塑料有限公司企业标准—铝塑复合管》(Q/WCW001-1999);
11、《U-PVC加筋管下水道施工及验收技术规程》
12、国家、行业其他有关的标准、规范及规定。
3 监理内容

(二)施工过程的质量控制
1 预留(埋)施工
预留(埋)件施工质量直接影响到将来管道安装的质量和进度。所以在每工区预留(埋)件施工结束后,根据设计图纸及联系单,先由施工单位自检,再经过监理方全数检查。验收中发现预留孔漏留、偏位、固定件不牢等问题,及时向施工人员提出整改要求,并检查其整改后情况,直到符合设计及规范要求。
在此基础上,对地下室、屋顶及水池水管等关键部位进行控制,防水套管等预埋件的材质、规格、制作质量按照国家标准进行事前抽检,不合格的预埋件一律不准用于施工。
2、管道及管道附件安装施工
在保证进场材料、无缝钢管预制件等半成品的质量后,监理人员根据设计图纸和施工规范对管道的加工质量、管道走向、以及各用水点上、下水管的走向情况采取了现场抽检的方法,对膨胀节、蝶阀、信号阀、水流指示器、报警阀等管道附件的安装位置进行了逐一的核查,发现问题及时以口头形式或现场检查意见、监理工程师通知等书面形式向施工单位提出整改要求。对虹吸雨水管道不直,水平管道固定件密度不够等问题提出整改要求。
检查中发现有镀锌管的螺纹断丝扣数超过了规范要求,为防止螺纹试压时漏水,监理人员当即要求割掉该段螺纹,重新套丝。检查中还发现部分上水管的支架间距过大,超过了规范允许范围,监理人员即要求施工单位增加了支架数量。
4 设备、卫生洁具安装
监理人员对设备、卫生洁具进行进场验收后,对水泵安装中的位置、砼基座、地脚螺栓、水平度、卫生洁具安装中的位置、牢固度等均进行了检查,检查结果安装已达到了设计及施工规范的要求。
(三)管道试压
管道试压是检查管道安装质量的主要手段,水压实验结果的好坏直接影响系统的正常使用功能以及装饰工程的进度和质量。所以要严格按照设计要求及国家验收评定标准,监理人员采取旁站的措施,对消防喷淋、生活水、室外给水等系统及附属设备进行试压。经试压合格后方可进行下道工序的施工。
雨水管灌水试验中曾发现管道与雨水斗接口处密封不牢,后建议施工单位用玻璃胶进行密封。

监理评价
给排水分部工程的施工过程中,监理人员进行了跟踪检查、验收,从检查结果来看:管道、支吊架的安装基本符合要求;阀门、波纹伸缩节、水流指示器等的安装位置均符合设计要求;水泵的位置、砼基础、地脚螺栓、水平度等均达到了设计及施工规范的要求,单机试运转情况良好;卫生洁具、热水器等的位置、牢固度等符合要求;室外排水管道砼基础稳固,坡度均达到了5‰的设计要求。因此,改工程给排水分部工程质量评定为合格。

转载请注明来自中国工程监理人才网 http://www.job2299.com

[ 本帖最后由 huwen-000 于 2008-10-6 15:26 编辑 ]