我是搞房建的但我在工作中遇到了水利工程上关于帷幕灌浆的问题,请哪位高人给我指点一下<1>定额上只有透水率LU50-100的水泥用量,那么LU147的水泥用量要如何计算?<2>透水率LU147的帷幕灌浆水泥用量达到每米700KG是否正常?请给予指教为感,另希推荐一本这方面的书籍.
我是搞房建的但我在工作中遇到了水利工程上关于帷幕灌浆的问题,请哪位高人给我指点一下
<1>定额上只有透水率LU50-100的水泥用量,那么LU147的水泥用量要如何计算?
<2>透水率LU147的帷幕灌浆水泥用量达到每米700KG是否正常?
请给予指教为感,另希推荐一本这方面的书籍.
2楼
LU147指的是在1M孔深1分钟内注入147L水泥浆,然后算出水泥用量.(参考)
回复
3楼
LU147指的是在1M孔深1分钟内注入147L水泥浆,然后算出水泥用量.(参考)
楼上的也不一定,LU147是压水实验的结果,但是实际中水泥浆液的流动性以及直径,还有灌浆时的压力和压水实验的也不是一样的
回复
4楼
实际施工时的水泥用量可能不会与定额一致。如果地基下有溶洞,则可按实与甲方结算;如为土基,你尽可按LU100的用量报价,因为灌浆施工时可通过综合控制方法大量减少水泥用量,如间歇灌浆、加水玻璃、采用浓浆等。
回复
5楼
我不懂,来学习的,几位大虾真厉害,学到东西了。
回复
6楼
转载一篇别人的文章!仅供学习!
<三峡右岸灌浆工程施工技术>
回复
7楼
能提供一点怎么确定灌浆深度吗?????????
回复
8楼
路过,学习来的,
回复
9楼
灌入的水泥量不好说,147吕荣灌入700kg有可能。在岩溶发育地区超过1000kg也常有,但应改变灌浆工艺,不能死灌。
回复
10楼
看了以后确实是国家级的大工程,我们正在做的一个地基注浆工程没法比。
回复
11楼
灌浆深度的确定主要由三个因素综合确定:
1,工程需要的防渗等级,比如说,你的工程需要q值达到1lu,。
2,工程所处地层的透水性,比如说,地层达到30m左右,其q值才能小于1
3,机械所能达到的深度,目前最深灌浆深度达到150多米。
回复