请教淋浴房和卫生间的换气次数
huangcheng
huangcheng Lv.6
2005年03月21日 17:15:03
来自于通风排烟
只看楼主

我在设计一工程,其中的通风工程要求为淋浴房和卫生间配通风管道,淋浴房的尺寸为1220*1220*2180,我想问淋浴房的换气次数该怎么算?象这种淋浴房该配多大风量的通风机,风管尺寸多大?还有卫生间的换气次数为多少,应该到哪本规范上去找?多谢!

我在设计一工程,其中的通风工程要求为淋浴房和卫生间配通风管道,淋浴房的尺寸为1220*1220*2180,我想问淋浴房的换气次数该怎么算?象这种淋浴房该配多大风量的通风机,风管尺寸多大?还有卫生间的换气次数为多少,应该到哪本规范上去找?多谢!
免费打赏
99kle
2005年04月29日 12:13:20
32楼
新 产 品 推 广 函
-------热转轮式热交换器
尊敬的设计院(所)
暖通工程师你好:
苏州郎华环境科技有限公司依托国际化的背景,融汇中西方文化,从尊重业主,尊重项目所处自然环境,配合各大设计研究院(所),运用现代科学技术推广智能生态设计,营造出既高雅有富有人情味的生态空间,为客户提供世界级专业水准的建筑设计配套服务。
中央空调热量能源节约的最好形式 …
在空调系统中,由于必需做室内的置换新风换气排风系统,夏季和冬季含有大量能量(冷量/热量)的空气从室内排出,造成严重的经济损失,。。。
转轮热交换器 — ECONOVENT® 能够进行显热或全热回收!!!(原ABB集团,空调通风事业部)
在空调系统中使用ECONOVENT热交换转轮,可节约约90%的能量,并且,还可降低原定的设备初投资。
作为世界上最早的热交换转轮,发明于1956年,我们拥有四十多年的丰富经验。权威的调查研究证明,ECONOVENT始终是世界上做热回收系统研究、开发、制造、用户使用最广泛和最值得信赖的产品。
ECONOVENT热交换转轮(A-F型)由铝合金和吸湿材料(吸湿型)构成,有显热回
收和全热回收两种。风量在0.20m³/s到 45 m³/s范围内,有20个标准规格可供选择。
特点: 1。性能优越(世界最高水准品质,优于基于分子筛技术的转轮);2。效率
显著(全热回收效率约90%);3。质量稳定(符合ISO 9001,ASHRAE 84-78,EN 29001
和 BS 7550);4。使用长久,适应恶劣环境;5。安装简单(可垂直/水平设置);6。清
洁方便(可在其表面喷射压缩空气、低温蒸汽、热水或真空,而不影响潜热回收特性) 。。。
苏州朗华环境科技有限公司,本着“专业创造品质,服务铸造诚信”的经营理念,始终为客户着想创造良好清新、洁净和舒适的生活外环境而努力。欢迎贵设计院(所)了解考察我公司的转轮热交换设备,为用户设计和推广节能、环保、高品质的生活空间。
顺祝
工 作 顺 利
业务顾问:陈 瑞
电话:0 13913165043
E-mail:xbcr2000@yahoo.com 苏州市三香路718号四楼
回复
lili6575
2005年04月29日 21:54:29
33楼
淋浴房是那种成品吗?隔断到顶吗?要是不到顶,换气次数按6次/h就行。
回复
yanbin_chen
2005年05月02日 21:49:54
34楼
一般的按换气6次/h,卫生间我都是按的10次,但我觉得方式是死的,有些要考虑实际情况,比如使用频率,节能等等,该卫生间8次/h应该可以的
回复
fengxtx007
2006年02月14日 08:54:42
35楼
受教了,谢谢!!
回复
ldsheng0722
2006年03月29日 10:53:51
36楼
回复
zz-111
2006年04月08日 12:51:46
37楼
12!15次/h即可!
回复
mqp2006
2006年09月26日 19:54:45
38楼
卫生间的排风要来看 很多方面的
比如是公共卫生间还是病房的卫生间,还是旅馆的等等,还要考虑实际的情况而定,最好是根据规范来了,规范中算是详细了 !
回复
xzh_y
2006年12月04日 15:31:28
39楼
<技术措施》上有的,公共卫生间的排风量按不小于10次/h计算,住宅卫生间按不小于5次/h计算。
回复
lihualh
2006年12月26日 18:49:32
40楼
看看《简明通风设计手册》上表2-1,学校的卫生间也才5次/小时,你们的10次从何而来啊