请教淋浴房和卫生间的换气次数
huangcheng
huangcheng Lv.6
2005年03月21日 17:15:03
来自于通风排烟
只看楼主

我在设计一工程,其中的通风工程要求为淋浴房和卫生间配通风管道,淋浴房的尺寸为1220*1220*2180,我想问淋浴房的换气次数该怎么算?象这种淋浴房该配多大风量的通风机,风管尺寸多大?还有卫生间的换气次数为多少,应该到哪本规范上去找?多谢!

我在设计一工程,其中的通风工程要求为淋浴房和卫生间配通风管道,淋浴房的尺寸为1220*1220*2180,我想问淋浴房的换气次数该怎么算?象这种淋浴房该配多大风量的通风机,风管尺寸多大?还有卫生间的换气次数为多少,应该到哪本规范上去找?多谢!
免费打赏
lxzws
2007年05月22日 17:21:05
42楼
设有空调系统的旅馆,客房卫生间为所在房间新风量的80~90%
其他卫生间和开水间为每小时5~10次换气量
回复
tangjuanhan
2007年06月04日 09:50:18
43楼
感谢大伙给了个这么好的参考资料,我正用的上,谢了
回复
tangjuanhan
2007年06月04日 09:52:31
44楼
谢谢大伙提供这么多的参考资料
回复
tangjuanhan
2007年06月04日 09:53:01
45楼
谢谢了
回复
dingzhaoqiu1982
2007年06月14日 15:56:56
46楼
我一般淋浴按5次算,卫生间按10次算
回复
yhf20020801
2007年09月19日 19:19:19
47楼
《技术措施》,公共沐浴室,补风8次,排风9次。
回复
chenxinbao99999
2008年12月19日 14:23:48
48楼
技术措施上不是有吗!最好自己多看看资料:lol
回复
cjm204
2008年12月19日 14:52:15
49楼
公共建筑卫生间10次/小时,居所5次/小时