不接地系统电压互感器接消谐器的问题
zxqzxqzxq888
2008年10月05日 21:01:17
来自于变压器
只看楼主

我所10KV系统是不接地系统,当初设计的时候考虑到一些实际情况(环境),担心发生单相接地时故障相对地的电容电流可能会较高有间歇电弧的可能诱发电压谐振,产生高电压影响设备安全运行,所以要求在PT一次侧加一消谐器,可是设计单位说只要在2次开口三角接一消谐电阻就可以了!我有些不明白2次侧加消谐电阻怎么能保护高压侧故障产生的问题呢?我觉得的开口3角的消谐电阻只是限制2次侧的谐振不要影响到一次侧!PT型号:JDZ16-10G Yo/Yo/△(开口三角)

我所10KV系统是不接地系统,当初设计的时候考虑到一些实际情况(环境),担心发生单相接地时故障相对地的电容电流可能会较高有间歇电弧的可能诱发电压谐振,产生高电压影响设备安全运行,所以要求在PT一次侧加一消谐器,可是设计单位说只要在2次开口三角接一消谐电阻就可以了!
我有些不明白2次侧加消谐电阻怎么能保护高压侧故障产生的问题呢?我觉得的开口3角的消谐电阻只是限制2次侧的谐振不要影响到一次侧!
PT型号:JDZ16-10G Yo/Yo/△(开口三角)

[ 本帖最后由 zxqzxqzxq888 于 2008-10-5 21:05 编辑 ]