一点点小疑问1.看了一套图纸,对其中的风机前后风管变径有点疑问,主要是不理解这样做法的用意,如图风机前后的管径分别为1200*1000和1600*500,变径的理由是什么?是否为了控制出口的流速?2.280度的排烟防火阀需要与风机连锁,本图中的70度的防火阀是否需要和送风风机连锁?防火阀的位置应该设置在风机前还是风机后?
一点点小疑问
1.看了一套图纸,对其中的风机前后风管变径有点疑问,主要是不理解这样做法的用意,如图风机前后的管径分别为1200*1000和1600*500,变径的理由是什么?是否为了控制出口的流速?
2.280度的排烟防火阀需要与风机连锁,本图中的70度的防火阀是否需要和送风风机连锁?防火阀的位置应该设置在风机前还是风机后?
2楼
风管的选择有以下主要原因:
一、风速,一般设计时按规范取一设计速度后确定管道截面积;
二、与建筑物匹配,以及管道阻力、经济等因素确定管道规格。
在这里,风机的进、出口尺寸是固定的,所以风机的进、出口处一般都有变径。
回复
3楼
图片咋截的?修剪了没?
回复
4楼
1.这张图变径主要是根据建筑平面的布置,1600的宽度竖井就放不下了,风管断面由风量和控制风速确定.
2.防风机出入口处的防火阀一般与风机连锁.和熔断温度没有关系.防火阀的位置能放在风速低的管段最好,阻力损失小.另外放在风机的上游处对烟温的动作会及时些,不过从阻力损失和风机实际使用都是可以的,看你考虑的角度了!
回复
5楼
70度的?那就不是消防排烟风管了吧?一般排气风管上的防火阀用70度的是可以,无特殊规定时不与风机联锁,只需要有讯号接入点。好比风机在配电室时,而配电室又有灭火设施,此时可设计灭火设施动作后,70度防火阀与风机都关闭。
回复
6楼
1600的风管上风机与防火阀离得太近了,阻力损失大
如果风管和风机同在一个防火分区,未单设机房,应将阀装在井道附近,防止其他系统排烟对本系统的影响。
回复
7楼
与风机连锁的可以是一般的电动阀,起到风机关闭时隔离系统的作用
回复
8楼
好像图纸有点问题,一是加压送风,一是排风,共用管井行吗?变径可能与风机布置尺寸有关。
回复
9楼
黄兄,偶需要天正PJ能配套CAD2005的,呵呵
回复
10楼
对于风机一般吸入端风管要大些,压出端风管做小些。另外,变成1600X500后对层高的影响就小。
70度的防火阀不需要和风机连锁。
回复
11楼
问下,是不是只要风速满足要求,管径怎么变都没关系?
回复