金属卤化物灯的瞬时重启动
工夫茶
工夫茶 Lv.12
2005年03月21日 15:48:12
来自于照明工程
只看楼主

一个体育馆采用金属卤化物灯,因有电视直播,现业主提出要照明不间断,而金属卤化物灯在断电后重新启动需要十几分钟,请教各路大侠如何解决?

一个体育馆采用金属卤化物灯,因有电视直播,现业主提出要照明不间断,而金属卤化物灯在断电后重新启动需要十几分钟,请教各路大侠如何解决?
免费打赏
leexinglong
2005年03月21日 15:55:51
2楼
选用快速启动型,和厂家联系。看看这个资料。
回复
Michael.W
2005年03月21日 21:40:09
3楼
个人看法,这个主要从你给灯的配电方案上解决,两个双电源切换箱,相近的灯具,除了从不同的双电源箱引来外还要考虑从不同的相引来,两个双电源的主电源建议是从不同的母线段上引来!还有再怎么快速启动我觉得也是不能和白炽灯卤钨灯相比的。
回复
大鼻山
2005年03月21日 22:19:27
4楼
第二电源合理
回复
闪电喵哥
2005年03月22日 00:43:30
5楼
快速启动型。不知道无极灯灯满足显色要求不,这灯启动快,没再启动的困难。
回复
szhjf
2005年03月22日 10:44:48
6楼
以前做一个项目时,曾经提出过几个方案:1.双市电分列同时运行,在末端箱双电源互投;2.直接用EPS带;3.一路市电加一路柴油发电机在末端箱双电源互投,发电机需同时在运行状态(此方案推荐于比赛进行中)。
回复
工夫茶
2005年03月22日 14:09:41
7楼
但是双电源或发电机都有一个切换时间,而金属卤化物灯在断电后,因灯内汞仍为汽态,无法马上启动,而且发电机还有一个相位问题。
回复
yulin
2005年03月24日 21:03:10
8楼
如果非要不间断照明,可使用UPS电源,这种电源在主电源停电后,可在毫秒级的时间内启动,不会造成供电中断,如使用在线式UPS,可以没有切换时间,一般可提供半小时的持续供电,足够发电机启动运行了。只是成本较高。
回复
szhjf
2005年03月27日 15:05:08
9楼
1.发电机已经在供电状态,也就是末级配电箱的备用回路已经处于热备用状态;2.双电源转换装置可以做到在0.2秒内转换成功,而象PHILIPS、GE等这些金卤灯在0.2秒的失电情况下不会马上熄灭,在这段时间内立即恢复供电是可以马上恢复正常照度的,我没有实验过,但是其他工程的实践中证明了这一点。
回复
plywhj1013
2007年06月13日 11:52:58
10楼
确定要采用金卤灯的话,就只能用双端金卤灯了,可以热启动的。而且寿命也相应长了。
回复
fdlight
2007年06月13日 13:32:59
11楼

0.2秒还是会熄灭的
在青岛的奥运项目实验里面,EPS做到0.02秒的切换时间,还是有一部分会熄灭
回复

相关推荐