互感器二次接地问题!困挠!
strikeout
strikeout Lv.2
2008年10月03日 23:53:00
来自于变压器
只看楼主

互感器的二次接地是属于工作接地还是保护接地,一直没弄明白,有人很坚定说是工作接地,但有些资料说是保护接地。自我感觉两种功能都有,从接线形式上姑且算为工作接地,但电压互感器中有一种V-V接线,怎么看都没有工作接地的功能,只能起保护作用,请高手解惑!!

互感器的二次接地是属于工作接地还是保护接地,一直没弄明白,有人很坚定说是工作接地,但有些资料说是保护接地。自我感觉两种功能都有,从接线形式上姑且算为工作接地,但电压互感器中有一种V-V接线,怎么看都没有工作接地的功能,只能起保护作用,请高手解惑!!
免费打赏
lingxuct
2008年10月04日 06:22:36
2楼
电流互感器、电压互感器的二次侧接地,应该属于工作接地,工作接地的原理是把工作电位的参考点与大地作电气连接,保证线路绝缘水平控制在一定电压范围内。
回复
mr_yon
2008年10月04日 10:28:43
3楼
属于保护接地,因为不接地也可正常工作,接地只为安全考虑.
回复
lingxuct
2008年10月04日 15:02:20
4楼
楼上的理由不充分,工作接地也是为了安全,不接地“也可正常工作”?
请问:互感器铁芯是接地的,二次如果不接地,二次对铁芯之间的电位差与二次绕组的绝缘材料所能承受的电压对的上吗?会不会击穿?
你会说二次不接地,二次电位是悬浮的,那么,再问:电容器的原理是什么?高压绕组与铁芯之间夹二次绕组,这二次绕组本身所在位置的电位应该是有多少对地电压?
回复
lovol
2008年10月04日 19:02:00
5楼
LS再详细讲讲~~~
回复
strikeout
2008年10月04日 21:04:19
6楼
二楼讲的有一定道理,但还是不太明白。还是拿电压互感器的V-V接线形式讲,二次侧接地,等于是强制性把B相电位设为零电位,感觉A、C相的电位相对于二次侧不接地时应该升高,那么所要求的对外壳绝缘要求就会升高,而二次侧如果不接地时,B相电位肯定是悬浮的,二次侧对外壳的电压应低于接地时的电压。V-V接线中我们要取的电压是线电压,AB,BC,AC之间的电压不论二次侧是否接地都会取出。
自我感觉,说的不对的地方请指教!!
回复
lingxuct
2008年10月05日 06:49:12
7楼
“二次侧如果不接地时,B相电位肯定是悬浮的,二次侧对外壳的电压应低于接地时的电压。”???
这个理论出自何处?
回复