孔桩施工遇到难题!求教??
zhangjia1983_83
2008年09月29日 20:46:14
来自于建筑施工
只看楼主

本人公司再贵阳一房地产项目孔桩施工中遇到难题!求教大家: 由于场地土方为甲方施工,孔桩开挖前场地土方平整已经完成到自然标高(1112.0),而电梯井基础下的桩(10个,桩顶标高1085.5,平均桩长15米)竟然是和周围的所有桩(桩顶标高1110.0)一齐开挖。结果今后孔桩的施工非常困难(电梯井下的桩对于甲方是白挖20多米),钢筋无法固定绑扎困难,混凝土施工也非常困难(标高不好控制)。 请问大家有什么好办法没有?

本人公司再贵阳一房地产项目孔桩施工中遇到难题!求教大家:
由于场地土方为甲方施工,孔桩开挖前场地土方平整已经完成到自然标高(1112.0),而电梯井基础下的桩(10个,桩顶标高1085.5,平均桩长15米)竟然是和周围的所有桩(桩顶标高1110.0)一齐开挖。
结果今后孔桩的施工非常困难(电梯井下的桩对于甲方是白挖20多米),钢筋无法固定绑扎困难,混凝土施工也非常困难(标高不好控制)。
请问大家有什么好办法没有?
免费打赏
xgs182
2008年10月01日 11:18:19
2楼
不要采用挖孔桩施工,采用钻孔桩施工,水下灌注混凝土,非常成熟的施工工艺。
回复
zhouweiwei0825
2008年10月05日 13:16:53
3楼
我不知道说的对不对,白挖好像不对吧,土方队伍好像没能力挖这个,这个要找专业施工队伍,
钢筋是先绑扎完成后吊入桩孔中的,固定吗大差不差就行了,现在都这个样
回复
gat1981
2008年10月05日 17:14:52
4楼
怎么会是白挖呢?
应该将电梯井范围挖至设计标高(底板标高减去板厚)后,再挖桩

[ 本帖最后由 gat1981 于 2008-10-5 17:17 编辑 ]
回复
ysb19770808
2008年10月06日 15:41:23
5楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
回复
yn0080122
2008年10月06日 18:51:15
6楼
感谢楼主的好资料,使我们学到了不少
回复
yn0080122
2008年10月06日 19:11:13
7楼
我认为楼主所说的意思是楼梯井下的10个桩边的土已经挖了,所以那10个桩边要重支模了.白挖了土是小事,但给以后的施工带来了更大的困难.所以在施工中,应该仔细的看图.保证好下一道工序的施工
回复
bendison
2008年10月07日 15:01:40
8楼
主要是浮浆问题,这部分强度很低。一般来说混凝土浇筑质量好的话 不用打那么高 留个20-30公分就可以了
回复
于文轩
2008年10月07日 19:35:43
9楼
楼主看来搞工程没有多长时间,几组数据关系都没有表达清楚。自然地面看作±0.000,那电梯基础部分的桩顶标高就是-16.5,其他部分桩顶标高就是-2.0,也就是说电梯部分的桩与其他桩相差14.5m。楼主怎么算的20多米。另外楼主的疑问还没有表达清楚,我认为采用其他成桩方式这不算什么问题,如果是人工挖孔桩可能存在浪费,当然这与你们的拟定的施工方案有关,可有两种,一是将电梯部分土方挖至-16米时再挖孔,其二时直接从自然地面挖孔,采用砖护壁或者砼护壁,做好护壁就行,钢筋固定以及浇注砼都不存在问题。
回复
xiaofenghan-2007
2008年10月07日 21:26:26
10楼
这个好像不是很大的问题,挖桩时按4楼所说就是,钢筋笼要扎好吊装啊,混凝土浇筑先按先挖土后挖桩就解决了。
回复
wlw0603
2008年10月07日 22:36:48
11楼
电梯集水井比底板低了14m?非常好奇是如何设计的
回复

相关推荐