迷惑!!!!!!!!!
sinan945
sinan945 Lv.4
2008年09月29日 18:09:44
只看楼主

配电模式:总闸+柱上ZW8真空断路器+KYN28A+630KVA的美变,送电时直接把美变高压合上,低压断开,然后合ZW8,最后合控制这台美变的KYNZ8A,问题出现了,一合KYN28A.立即总闸跳闸,我用2500的摇表测过各处的电缆都没有问题,美变的相与地也没有问题,我就不明白总闸为什么要跳闸?我感觉不存在过负荷的问题,前提是变压器的空载电流太小了,是合闸过电压?好象正常情况下也不能出现很高的过电压呀!恳请知道的弟兄赐教,不胜感激!!!

配电模式:总闸+柱上ZW8真空断路器+KYN28A+630KVA的美变,送电时直接把美变高压合上,低压断开,然后合ZW8,最后合控制这台美变的KYNZ8A,问题出现了,一合KYN28A.立即总闸跳闸,我用2500的摇表测过各处的电缆都没有问题,美变的相与地也没有问题,我就不明白总闸为什么要跳闸?我感觉不存在过负荷的问题,前提是变压器的空载电流太小了,是合闸过电压?好象正常情况下也不能出现很高的过电压呀!恳请知道的弟兄赐教,不胜感激!!!
免费打赏
sshch2001
2008年10月03日 10:17:04
12楼
楼主的问题查清楚没有?到底是哪里的问题?
回复
sinan945
2008年10月03日 17:59:12
13楼

首先谢谢这位兄弟的关心,今天我又去了一趟工地,说是供电局有人来,等了一下午,也没见到人影,见到施工的人,我又问了一下当天的送电过程,当时把直流屏出线打开了,也就是说当时我柜子上的综保在工作了,柜子本身没有跳,是说明当时的电流还没有达到综保的整定值,所以他没有跳,而总闸跳的唯一原因就可能是冲击电流了,明天重去,到查明原因会及时的贴上,以求共同学习,谢谢