配电模式:总闸+柱上ZW8真空断路器+KYN28A+630KVA的美变,送电时直接把美变高压合上,低压断开,然后合ZW8,最后合控制这台美变的KYNZ8A,问题出现了,一合KYN28A.立即总闸跳闸,我用2500的摇表测过各处的电缆都没有问题,美变的相与地也没有问题,我就不明白总闸为什么要跳闸?我感觉不存在过负荷的问题,前提是变压器的空载电流太小了,是合闸过电压?好象正常情况下也不能出现很高的过电压呀!恳请知道的弟兄赐教,不胜感激!!!
配电模式:总闸+柱上ZW8真空断路器+KYN28A+630KVA的美变,送电时直接把美变高压合上,低压断开,然后合ZW8,最后合控制这台美变的KYNZ8A,问题出现了,一合KYN28A.立即总闸跳闸,我用2500的摇表测过各处的电缆都没有问题,美变的相与地也没有问题,我就不明白总闸为什么要跳闸?我感觉不存在过负荷的问题,前提是变压器的空载电流太小了,是合闸过电压?好象正常情况下也不能出现很高的过电压呀!恳请知道的弟兄赐教,不胜感激!!!
2楼
KYNZ8A,内装的什么?检测过没?
回复
3楼
扬州万能VY4,是正常的
回复
4楼
是不是KYN28-12本身二次线路有问题呢??
回复
5楼
二次的综保根本就没有处于运行状态,也就是是说KYN28的保护还没有起保护作用,如果说二次有问题,那是什么问题能使它越级跳闸,最最重要的是跳闸的原因大概是什么?
回复
6楼
“总闸+柱上ZW8真空断路器+KYN28A+630KVA的美变,送电时直接把美变高压合上,低压断开,然后合ZW8,最后合控制这台美变的KYNZ8A,问题出现了,一合KYN28A.立即总闸跳闸”?
KYN28A内没保护(或送电时因保护电源没有而不动作)?有什么故障信号?
总闸是什么?跳闸的故障信号是什么(速断、过流、接地)?
你什么信息也没有,让我们分析什么?
猜测:变压器高压侧接地线没拆掉?!!!
回复
7楼
总闸是ZW8上一级的开关,此开关在供电局的配电房内,本人没看到,具体型号和有没有继保和综保就不知道了,但我要说的是:一是KYN28自身没有跳闸,而KYN28到美变是电缆,不存在地线的问题,既然中置柜没有跳闸,而跳闸原因就不知道了,这样不知道跳闸原因,也就不敢再送了,很头疼!!另外说一个事,在送美变之前,曾送另一面柜子,它带的配电所的一台1000的干变,出现了电缆头爆炸的事,总闸也跳了,然后合总闸送另一台控制美变的柜子,这样总闸又给搞跳了
回复
8楼
你的KYN28柜内有没有保护,保护用的控制电源是从哪接的,总闸跳闸,你的柜子上有什么信号?
人家电缆头炸的电源总闸和你的总闸是同一个吗?
回复
9楼
电缆头炸的也就是带所内的1000KVA干变的一台出线柜和带美变的另一台出线柜,是一组柜子,保护电源是从一个直流屏引来的,另外我问一下老兄,综保用的是西安远征的,我想既然不是柜子自身跳闸了,应该不会有错误报告.
回复
10楼
"电缆头炸的也就是带所内的1000KVA干变的一台出线柜和带美变的另一台出线柜,是一组柜子"?
什么是一组柜子,一台干变炸,带美变是另一台柜子。
为什么不说一下KYN28柜子上保护是什么,跳闸后有什么信号?
回复
11楼
应该是总闸的开关过流保护整定值的问题,可能是整定过小,无法躲过变压器空载合闸的励磁涌流,该电流可达6-8倍额定电流,且随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右
空载合变压器开关跳闸经常是因为上面这个原因,可以根据计算适当加大开关过流保护动作电流值,或者延长动作时间,即大于励磁涌流的衰减时间
回复