我所整理的结构设计的一些知识7
markhump
markhump Lv.4
2008年09月29日 10:52:04
只看楼主

在使用PKPM软件进行深基础计算时,如何对基床反力系数K取值?答:K值的取用可参阅说明书中的附表,一些地方性规程也提供本地区的K值。一般来说,在同一类土中,偏硬的土取大值,偏软的土取小值。若考虑垫层的影响,K值还可取大一些。当有多种土层时,建议按土的变形情况取加权平均值。K值的改变对荷载均匀的基础的内力影响不大,但荷载不均匀时则会对内力产生一定影响。此时可适当调整K值,选择能得到较理想的内力与变形的K值,并最好使垂直位移不出现负值。

在使用PKPM软件进行深基础计算时,如何对基床反力系数K取值?
答:K值的取用可参阅说明书中的附表,一些地方性规程也提供本地区的K值。SATWE软件总信息中的“对所有楼层采用强制性楼板”选项:
楼层中的房间可能是“刚性板”、“弹性斑”、“板厚为0”等这三种情况,这样在计算楼层平均位移时,只有把楼层中的所有房间均按“强制刚性楼板”计算,平均位移才能计算准确,则位移比也能计算合理;“强制刚性楼板”仅用于位移比的计算,构件设计则不应选择“强制刚性楼板” ,因次需要进行两次计算。

顶塔楼地震作用放大系数该如何填?
按照《抗震规范》的规定,只有采用底部剪力法时,才考虑顶塔楼地震作用放大系数。目前的TAT和SATWE软件均采用振型分解法计算地震力,因此只要将振型数给足够,一般可以不用考虑将顶塔楼地震力放大。
SATWE软件中“强制执行刚性板假定”是何意?该如何选择?
《抗震规范》和《高规》均要求,在计算结构的位移比和周期比时,要采用刚性楼盖。因此,设计人员在计算位移比和周期比时应考虑“强制执行刚性板假定”。在计算结构的内力和配筋时,则应将此选项去掉。
何时考虑双向地震作用?
规范规定只有质量和刚度明显不对称、不均匀的结构,才考虑双向地震作用。在非偶然偏心作用下,结构位移比>1.2,或在偶然偏心作用下,A级高度建筑结构位移比>1.4,B级高度建筑结构位移比>1.3,需要考虑双向地震作用。