电缆截面选择
she97008
she97008 Lv.3
2008年09月28日 13:15:14
只看楼主

一个消防泵房 消火栓泵11KW,喷淋泵30KW,消火栓稳压泵5.5KW,喷淋稳压泵2.2KW,潜水泵1.5KW,那么电缆应该选多大的呢?

一个消防泵房 消火栓泵11KW,喷淋泵30KW,消火栓稳压泵5.5KW,喷淋稳压泵2.2KW,潜水泵1.5KW,那么电缆应该选多大的呢?
免费打赏
qingzhiwei_06
2008年09月28日 15:08:58
2楼
选3*35mm2+1*16的就可以了.
回复
cxwwhw
2008年09月28日 15:26:15
3楼
同意楼上的,根据消费负荷等级可选。防火电缆或者,vv电缆
回复
宛龙九八
2008年09月28日 15:34:33
4楼
若有就地控制柜,计算电流66.8A,总进线选3*35+1*16的可满足30摄氏度环境温度穿钢管敷设载流量
回复
she97008
2008年10月05日 20:51:04
5楼
功率因数选多少?具体计算公式是怎样呢?新手没有经验啊
回复
she97008
2008年10月07日 20:14:28
6楼
怎么没有人告诉我的?
回复
xilingcandi
2008年10月08日 09:13:36
7楼
看书看书。手册上有。多多学习
回复
wjg002002
2008年10月08日 10:13:57
8楼
消火栓泵11KW,喷淋泵30KW,消火栓稳压泵5.5KW,喷淋稳压泵2.2KW,潜水泵1.5KW,共计50.2KW,
设:需要系数0.9,cosφ=0.8,线路长100M.
P=50.2KW*0.9=45.18KW
三相380V P=√3U * I * cosφ, I=85.81A*1.5=128.72A
选YJV-0.6/1-3*35mm2+1*16
电压损失校验 C=77
⊿U%=(P×L)÷(C×A)=1.676%<5% 满足要求
回复
she97008
2008年10月09日 19:58:43
9楼
谢谢~:kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
回复
yam
2008年10月10日 10:22:35
10楼



计算没错,就是电缆好像小了些,最好用50平方米的
回复
zyc818219
2008年10月10日 10:50:23
11楼


查了下35平YJV电缆载流量,感觉选50的电缆比较妥当。
回复

相关推荐