电压互感器JDZJ-10的额定电压是10000/√3,那能不能接到10KV系统中?
sxwwg001
sxwwg001 Lv.3
2008年09月28日 10:11:45
来自于变压器
只看楼主

电压互感器JDZJ-10的额定电压是10000/√3,那能不能接到10KV系统中?如果用一只JDZJ-10接到10KV系统中,高压端A接A相,X接C相,那么二次端a,x的输出电压是多少伏? da,dn的输出电压是多少伏?

电压互感器JDZJ-10的额定电压是10000/√3,那能不能接到10KV系统中?如果用一只JDZJ-10接到10KV系统中,高压端A接A相,X接C相,那么二次端a,x的输出电压是多少伏? da,dn的输出电压是多少伏?
免费打赏
whb9501
2008年09月28日 16:30:20
2楼
应该是10/√3/100/√3/100/3,10000/√3是相对地电压,可以接在10KV系统中,那么二次端a,x的输出电压是100/√3,da,dn输出是100/3
回复
whb9501
2008年09月28日 16:31:08
3楼
正常是三个互感器一起用
回复
whb9501
2008年09月28日 16:32:59
4楼
后面的那个J是接地保护
回复
互感器
2008年09月29日 15:18:50
5楼
JDZJ-10这种PT是用于测量相电压的,其一次额定工作电压是10/√3kV,如果VV接法来测量线电压,其一次实际工作电压变为10kV,理论上二次感应电压还是按比例换算的值,但是这种使用方法由于工作电压远高于额定一次电压,可能导致PT铁芯饱和,计量显示不准,甚至烧毁。