请教关于泵站异步电机启动的问题
fengzhizi200479
2008年09月27日 21:20:43
只看楼主

泵站800KW异步电动机(10KV电压)的启动问题:1.泵站设计规范上说优先全压启动,但为何有人说要电机要有个启动柜子?2.电机启动如何控制,是电机厂家提供专用控制柜吗?还是监控厂家提供电机控制柜?

泵站800KW异步电动机(10KV电压)的启动问题:
1.泵站设计规范上说优先全压启动,但为何有人说要电机要有个启动柜子?
2.电机启动如何控制,是电机厂家提供专用控制柜吗?还是监控厂家提供电机控制柜?
免费打赏
suihb
2008年10月04日 15:44:19
12楼
电机能否直接启动,跟电机容量没有关系,而是跟为电机供电的变压器或变电站容量的大小有关。如果变压器容量够大,即使是1600KW的电机也可以直接启动,绝对没有问题
回复
fengzhizi200479
2008年10月04日 20:59:32
13楼
是的,最近翻了些设计手册,工业与民用配电手册上说的是低压配电系统电动机功率不超过电源变压器额定容量的30%,即可全压起动。高压电机容量不大于供电变压器额定容量的20%,即可全压起动。
回复
tianpeng20
2008年10月05日 00:04:36
14楼
支持。虽然经过电动机起动压降计算母线电压满足全压起动的要求,但是现在低压电动机用软启动,高压电机用液阻降压起动的还是很多,因为高压电机全压起动对电网、泵的冲击是有危害的。
但是液阻起动的柜子是需要几面呢?你们做过没有?能不能指点指点呢?谢谢了。
我看着一个上海中颐液阻柜,连同10KV高压柜一起需要3面柜子?请问做过这方面设计的朋友们,你们的启动柜怎么设计的呢,需要几面柜子呢?是布置在哪里呢?
回复
cutcutcutcut
2008年10月05日 11:57:36
15楼
虽然是800千瓦,可是电压是十千伏,它的电流不是很大的。
回复
u68068r
2008年10月06日 11:01:59
16楼
用高压固态软起动就可以了.
回复
tcchezhong
2008年10月07日 09:01:29
17楼
0.8MW的小电动机,采用软启,基本属于胡闹!
回复
electricity
2009年09月25日 15:43:28
18楼
是啊, 8000多千瓦的电机都直接启动!!!
回复