泵站800KW异步电动机(10KV电压)的启动问题:1.泵站设计规范上说优先全压启动,但为何有人说要电机要有个启动柜子?2.电机启动如何控制,是电机厂家提供专用控制柜吗?还是监控厂家提供电机控制柜?

泵站800KW异步电动机(10KV电压)的启动问题:
1.泵站设计规范上说优先全压启动,但为何有人说要电机要有个启动柜子?
2.电机启动如何控制,是电机厂家提供专用控制柜吗?还是监控厂家提供电机控制柜?
免费打赏
emily_bruce
2008年09月27日 21:58:31
2楼
1、需要有上级变电所主变容量及电力外线长度,以计算启动时母线压降,如满足要求,应全压启动(泵站水泵属长期运行设备);如果计算结果不满足要求,或者干脆就没数据,那你只好按降压启动来设计了,可采用自励磁控软启动柜。

2、电动机控制当然你来做了,高压水泵厂家一般可不负责这部分。不管是直接启动还是软启动,常见的就是手动或自动控制高压柜内真空断路器,如果是软启动方案,应将断路器辅助接点接入软启动柜输入端子作为启动信号指令,并将软启动故障状态输出接入高压柜内断路器跳闸回路。
回复
wangxiang640
2008年09月29日 09:09:21
3楼
1.为什么不用同步电机.
2.直接启动
3.自已订10KV高开柜,当然要配保护.
回复
lingxuct
2008年09月29日 10:47:33
4楼
“电机启动如何控制,是电机厂家提供专用控制柜吗?还是监控厂家提供电机控制柜?”
泵厂只提供泵,电机厂只提供电机,监控厂家可提供监控柜,不会做电机控制柜。
电机启动如何控制,电源允许就直接全压起动,电源不允许时,通过计算采用降压起动,哪种降压方式由设计做。如何设计连这点也不做,业主要设计干什么?
回复
@co163
2008年09月30日 02:35:51
5楼
800KW的电机我还没见过要全压启动的!这样会造成电网波动啊!鄙人是菜鸟!请教高手为什么这样大的电机还能全压启动!不会是省钱吧!我们单位200KW的电机都用软启动,3550KW的电机都用水电阻降压启动!
回复
mr_yon
2008年09月30日 06:58:55
6楼

完全支持,,10KV800KW,电流不算太大.
回复
fengzhizi200479
2008年10月01日 21:43:58
7楼


支持。虽然经过电动机起动压降计算母线电压满足全压起动的要求,但是现在低压电动机用软启动,高压电机用液阻降压起动的还是很多,因为高压电机全压起动对电网、泵的冲击是有危害的。
但是液阻起动的柜子是需要几面呢?你们做过没有?能不能指点指点呢?谢谢了。
我看着一个上海中颐液阻柜,连同10KV高压柜一起需要3面柜子?请问做过这方面设计的朋友们,你们的启动柜怎么设计的呢,需要几面柜子呢?是布置在哪里呢?

[ 本帖最后由 fengzhizi200479 于 2008-10-1 21:54 编辑 ]
回复
emily_bruce
2008年10月02日 09:41:28
8楼
1. 不推荐使用液阻柜,体积大、安装麻烦、维护困难。

2. 能直接启动应该优先直接启动,尤其是泵站水泵,动不动就软启动的思想是错误的。
回复
fengzhizi200479
2008年10月02日 13:08:07
9楼
如果是直接启动,是不是给泵供电的10KV开关柜就可以担当启动柜呢
回复
lingxuct
2008年10月02日 13:57:20
10楼

是的,一台800KW电机在10KV系统上的起动电流只有380A,根本不会影响系统电压。
直接接在开关柜的出线端,电机柜内应有过压保护器。
回复
mr_yon
2008年10月02日 16:49:03
11楼
直接用高压柜时应加装对电机的保护措施.