请问在水下混凝土中敷设电缆钢管时,防水接线盒如何做,用什么材料,尺寸怎么定。钢管中有两条电缆。国内有无定型产品?
请问在水下混凝土中敷设电缆钢管时,防水接线盒如何做,用什么材料,尺寸怎么定。钢管中有两条电缆。国内有无定型产品?
2楼
根据现有规范,一般水下电缆不做接线盒;若做,须采用电缆厂家制作的软接头
回复
3楼
最后别做,毕竟规范上一般不做,而且定做的东东很贵的!
回复
4楼
最好是没有接头,规范上不允许管内有接头的。
如果实在要做的话,可内缠粘防水涤纶带,外套热缩管。
回复
5楼
因为钢管长度过长,穿线时必须分段,所以接头处得处理。尤其有照明防水灯分布其间,至少这里得有照明出线的分线盒吧。
回复
6楼
到电缆厂定制足够长度的分支电缆,这样就不需要有中间接头了。
回复
7楼
在《低压配电设计规范》GB 50054-95 第5.2.14条规定
金属管布线和硬质塑料管布线的管道较长或转弯较多时,宜适当加装拉线盒或加大管径;两个拉线点之间的距离应符合下列规定:
一、对无弯管路时,不超过30m;
二、两个拉线点之间有一个转弯时,不超过20m;
三、两个拉线点之间有两个转弯时,不超过15m;
四、两个拉线点之间有三个转弯时,不超过8m。
我就是根据这一条选择的,可是在水下遇到了防水接线问题。
回复
8楼
先生们(电气工程师):
法国西卡姆绝缘穿刺线夹(IPC)是替代分线箱、预制分支电缆的最新产品,与传统电缆“T”接方式相比,绝缘穿刺线夹具有以下特点:
1. 节省大量成本费用。
2. 不占用有效面积。
3. 操作简便,无需剥开电缆绝缘层。
4. 力矩螺拴,可控制紧固力矩,保证高质量,稳定连接。
5. 施工速度极快,省时省工。
6. 不受各种恶劣环境影响,防护性能佳。
7. 具有极佳的电气性能。
8. 产品规格齐全,随用随购,任意分支,随意变更。
由于绝缘穿刺线夹具有传统"T"接方式无法比拟的优越性,因此,国内近几年已开始广泛使用并将逐步取代传统的“T”接方式。目前,绝缘穿刺线夹已入选建设部中国建筑标准,图集代号04D701-1《电气竖井安装》。
典型应用:架空绝缘电缆联结;住户绝缘进线电缆联结;支接大楼配电网络;路灯系统;地下电缆联结。
我公司为全球最大联结器生产商法国西卡姆(sicame)公司绝缘穿刺线夹及电力相关产品的中国代理,可为用户提供各种规格型号,高品质的绝缘穿刺线夹,如贵公司(院,所)有兴趣,请浏览我公司网站(www. slsicame.com)或来电话,传真,电邮与我公司联系。
另:诚征国内各地分销商
深圳市深菱实业发展有限公司
电话:0755-83328196 83253413 83220746 013502823210
传真:0755-83990932
E-mail:slsicame@slsicame.com szipc@163.com
网址: www.slsicame.com
联系人:古先生 许先生 谢先生
回复
9楼
法国西卡姆绝缘穿刺线夹(IPC)特点:
· 全绝缘壳体,水下绝缘强度高达15KV(中压线夹)/6KV(低压线夹)。
· 电气接触电阻小,线夹发热,低于同径电缆。
· 适用于铜铜对接,铝铝对接及铜铝过渡。
· 力矩螺栓用于恒定穿刺压力,确保良好的电气接触。
· 密封结构,防水、防腐蚀,可延长绝缘导线及线夹的使用寿命。
· 穿刺结构,安装简便,绝缘导线无需剥皮,可拆卸。
· 同时适用于异径导线连接,适用范围广(1.5mm2~400 mm2)。
· 适用范围标志清晰。
法国西卡姆绝缘穿刺线夹与传统电缆连接方式相比具有如下优越性:
安装简便
· 无需剥去电缆的绝缘皮即可做电缆分支,接头完全密封绝缘。
· 无需截断主电缆,可在电缆任意位置做分支。
· 安装简便可靠,只需用套筒板手,可带电作业。
1、将支线插入线夹支线帽。 2、将线夹固定在主线连接处,然后用手拧紧线夹螺母。 3-4、用扳手固定线夹下端,再用另一扳手顺时针拧力矩螺母,拧至力矩螺母脱离即可。
节约成本
· 广泛用于城网、农网绝缘化改造。
· 安装空间极小,节省桥架和土建费用。
· 建筑中应用,无需终端箱、分线箱,无需电缆返线,节约电缆投资。
使用安全
· 接头耐扭曲、防震、防水、防电化腐蚀老化,无需维护。
· 已安全使用30年。
绝缘穿刺线夹已列入建设部《电气竖井设备安装标准图集》,图集代号04D701-1,北京供电局《供电线路常用材料图集》。西卡姆绝缘穿刺线夹已取得天津电传所、 电力部武汉高压所、沈阳消防研究所的检测报告。
回复