急:地下室汽车库分为两个火分区,每个防火分区各设防排烟系统。如果我设一个双电源总箱,分若干个回路至每个分区的各个防排烟电机控制箱,这样子配电可不可以


急:地下室汽车库分为两个火分区,每个防火分区各设防排烟系统。如果我设一个双电源总箱,分若干个回路至每个分区的各个防排烟电机控制箱,这样子配电可不可以
免费打赏
台风边缘
2005年03月20日 21:43:58
2楼
不宜~~~
回复
大鼻山
2005年03月20日 21:44:53
3楼
不可以~~
回复
wwqq6
2005年03月20日 21:49:59
4楼
回楼上,有具体的规范吗?
回复
大鼻山
2005年03月20日 21:56:29
5楼


高规9。1。3条或者民规24。9。14条
回复
台风边缘
2005年03月20日 22:03:20
6楼
按高规来讲,消防用电设备配电线路和控制回路宜按防火分区划分。只提到"宜",不是"应"啊"~
回复
大鼻山
2005年03月20日 22:25:48
7楼
但是高规9。1。3条似乎是“强条”。

我觉得现在的“擦边球”设计越来越多,越演越甚:前天的消防设备,基本都是最末端设置切换箱;昨天已改为最后一级为控制箱,而切换箱已退到倒数第二的位置;到今天,切换箱竟然还想退到别的防火分区里设置;估计到明天,就全部退到变电所里切换得了~~~

何必总想钻规范的空子呢?何况审图人和消防局的人还在后来虎视眈眈呢
回复
台风边缘
2005年03月20日 22:42:48
8楼
所以,都是规范本身的不清惹的祸~
回复
log417
2005年03月20日 22:59:27
9楼
一般的配电支线可以穿越防火分区吗?
回复
yizhiqiang1996
2005年03月21日 10:28:16
10楼
同一防火分区只设一个双电源箱可以吗?
回复
leexinglong
2005年03月21日 11:06:51
11楼
规范中的“宜”是指没有特殊情况就这么办。高规的9.1.3条的条文解释说得很好。
回复