顶楼向下供冷热水
tykf96
tykf96 Lv.3
2008年09月27日 08:31:58
只看楼主

现在正在做一工程:水泵安装在楼顶,都是给水泵,水泵取水在楼顶同一层面的冷水箱及热水箱分别汲水,水箱是开放是的储水箱,目的是让浴场的花洒及用水点的出水压力相对比较恒定,不会出现忽冷忽热,各楼层多有用水点,共六层,給水管道dn100。怎样计算水泵扬程呢 ?谢谢诶:E-mail:tykf96@126.com

现在正在做一工程:
水泵安装在楼顶,都是给水泵,水泵取水在楼顶同一层面的冷水箱及热水箱分别汲水,水箱是开放是的储水箱,目的是让浴场的花洒及用水点的出水压力相对比较恒定,不会出现忽冷忽热,各楼层多有用水点,共六层,給水管道dn100。怎样计算水泵扬程呢 ?
谢谢诶:E-mail:tykf96@126.com
免费打赏
tangshunhu
2008年09月27日 19:04:42
2楼
往楼下抽水还需要计算什么扬程啊?自己有压力的啊!
不过我这里还是有水泵扬程的计算方\法,您拿去看看以后有什么帮助不!



上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
回复
koala626
2008年10月17日 16:51:05
3楼
关键是看你是要选择水泵取什么作用?是增压的话建议选择变频泵供水,冷水和热水选择同样流量扬程的泵,中间再做一台备用泵(具体流量按照DN100的管径或者按照总需热水量选就行,扬程参照顶楼花洒处15m为佳).如果是热水循环回水泵的话可以按照DN65或者总需热水量的30%左右计算流量,扬程在10m足够.
回复
tiaowudetuzi1986
2009年07月21日 10:12:47
4楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
leafly
2009年07月21日 11:03:14
5楼
水泵安装在楼顶,都是给水泵,水泵取水在楼顶同一层面的冷水箱及热水箱分别汲水,水箱是开放是的储水箱,目的是让浴场的花洒及用水点的出水压力相对比较恒定,不会出现忽冷忽热,各楼层多有用水点,共六层,給水管道dn100。怎样计算水泵扬程呢
首先确定最不利点,应该在六层的某个位置,然后根据最不利点要求的最小水头加上沿程跟局部水损进行水利计算,然后根据结果选水泵即可。
回复