高层水压不稳如何解决
linaqinzeye
2008年09月26日 19:40:35
只看楼主

我现施工的小区住宅,25层楼高共有2栋,其他9栋是11-18层高.现发现那25层高的其中一栋顶层水龙头出水不稳,有时大有时小。小区用的是工频与变频控制柜。如何解决此类问题?请高手指点,谢谢。

我现施工的小区住宅,25层楼高共有2栋,其他9栋是11-18层高.现发现那25层高的其中一栋顶层水龙头出水不稳,有时大有时小。小区用的是工频与变频控制柜。如何解决此类问题?请高手指点,谢谢。
免费打赏
xiaonengjs99
2008年10月21日 22:21:06
2楼
检查水泵出口压力,如果同样不稳,多是控制和变频等问题;如果泵出口压力很稳仅顶层不稳,多半是管道内有堵塞、阀未全开和高层用水量太大、水量变化太大。技术要求:泵出口压力误差应不大于0.01兆帕。如果是叠压式,泵进口压力波动也是越少越好,否则将影城市管网水压,影响邻居和本楼未加压用户用水。技术过关的补压供水设备,其进水口和出水口的水压波动都可以不超过1米。