向各位前辈请教一个问题,城市供水管网中要设中途加压泵站如何设置。听施工单位的人说,如果在管道上设置加压泵,在泵的前端容易形成负压,出现气蚀。如果在水泵前面设置水池,那么又会浪费28米的水头,因为中途加压泵站周围也有用水用户。所以想请问供水管网中的中途加压泵站如何设置才好。

向各位前辈请教一个问题,城市供水管网中要设中途加压泵站如何设置。听施工单位的人说,如果在管道上设置加压泵,在泵的前端容易形成负压,出现气蚀。如果在水泵前面设置水池,那么又会浪费28米的水头,因为中途加压泵站周围也有用水用户。所以想请问供水管网中的中途加压泵站如何设置才好。
免费打赏
xyy47
2008年09月27日 09:59:56
2楼
用无负压供水系统,有可能能解决你的问题。你还是与这一类厂家联系一下,问问他们你这种情况用无负压供水系统能节省多少电费。
回复
tangshunhu
2008年09月27日 18:39:34
3楼
楼上的说得对,您的确只有用无负压供水设备方便点!




上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 
回复
lioshui
2008年10月03日 20:45:26
4楼
不经水池充份利用自来水压力串联加压,完全可实现即安全又经济加压供水。比经水池加压节省大量电费、建设费用和日常管理费。但,前几天我在本论坛的建筑给排水里看到某市质量检测研究院的“无负压罐损坏”照片,无负压罐被严重吸扁。城市供水如果出现这种情况,肯定要造成区域性断水。所以应慎重。除气蚀外,还有开停泵时可能引起的水锤问题。已有数几十座中途加压不用水池直接串联加压的实例,有每日几千至几万吨的加压站。有人值班的、有完全无人值班全自动运行的。如有兴趣再联系看实例或介绍。
回复
clh79
2008年11月27日 20:34:30
5楼
谢谢各位高手的指点
回复
waj
2008年12月02日 10:59:44
6楼
用串联供水节省能源。负压,气蚀现象可通过监测和调控解决,不一定要用无负压供水!
回复
yanxinhua0523
2009年08月19日 21:42:48
7楼

强烈同意你的观点,做好对泵前压力的检测,一对一
回复
飞鱼
2009年08月19日 22:23:45
8楼
前端有28米的水头还会形成气蚀?个人感觉应该不容易,气蚀必须要压力达到0以下即产生负压时才会形成的。
回复
bujundong
2010年10月24日 18:13:09
9楼
最近也被此问题所困扰,觉得用所谓无负压设备的有点不靠谱
回复
土木老一
2023年02月11日 08:49:06
10楼

无负压供水较环保,水池有水损和不清洁

回复
yj蓝天
2023年03月05日 08:44:54
11楼

一般设在高程或流量满足不了的地方