请教几个关于防雷预算的问题?
cwf8899452
cwf8899452 Lv.6
2008年09月26日 15:06:19
来自于工地图片
只看楼主

1、防雷引下线的工程量应怎算呢?(按两条主筋的长度计算,单位是:10米,而不是按焊接点数计算呀?)2、接地跨接线怎算工程量呀?(单位是:10处,是指焊接点吗)

1、防雷引下线的工程量应怎算呢?(按两条主筋的长度计算,单位是:10米,而不是按焊接点数计算呀?)
2、接地跨接线怎算工程量呀?(单位是:10处,是指焊接点吗)
免费打赏
wangshui_777
2008年09月27日 11:13:39
2楼
1\如果你这根引下线是利用建筑物主筋,就计取长度,套相应的定额
如果你这根引下线是单独一根钢筋作引下线,那么套户内母线定额,按米计.
2\跨接线的工程量是按焊接点来计取.