一个多位专家未能解决的问题
glhu
glhu Lv.2
2008年09月26日 13:45:18
只看楼主

各位朋友:在下有一个问题,百思而不得其解,后又咨询了多位专家,还是没有满意的答复。不知有哪位高手,为我指点迷津!!!问题如下:有一台发电机,输出电压690V,经过0.69/35KV变压器(Dyn11联接)升压后,接至35KV线路(见图)当1只35KV熔断器熔断造成缺一相时,低压侧的电压是多少?究竟是由35KV线路决定,还是由发电机输出决定? 当1只35KV熔断器熔断造成缺一相时,低压侧的电压是多少?究竟是由35KV线路决定,还是由发电机输出决定?

各位朋友:
在下有一个问题,百思而不得其解,后又咨询了多位专家,还是没有满意的答复。不知有哪位高手,为我指点迷津!!!
问题如下:
有一台发电机,输出电压690V,经过0.69/35KV变压器(Dyn11联接)升压后,接至35KV线路(见图)当1只35KV熔断器熔断造成缺一相时,低压侧的电压是多少?究竟是由35KV线路决定,还是由发电机输出决定?

当1只35KV熔断器熔断造成缺一相时,低压侧的电压是多少?究竟是由35KV线路决定,还是由发电机输出决定?
e4ac9ad5354d28ffefca.rar
19.2 KB
立即下载
免费打赏
超龄不惑驹
2008年09月26日 15:18:49
2楼
答:
当1只35KV熔断器熔断造成缺一相时,变压器低压侧电压就是发电机输出电压:在690V左右,由发电机输出决定。
理由:变压器35kV侧相当于两相荷载(不平衡),但变压器Dyn11联接,对变压器低压侧电压影响很小。
对于不对,仅供参考。

[ 本帖最后由 ycmaliang 于 2008-9-26 15:23 编辑 ]
回复
whb9501
2008年09月27日 15:07:38
3楼
同意楼上,发电机相当于变压器一次侧,35kv相当于二次侧,二次侧断路是不会影响输入端电压的
回复
信马由缰
2008年09月27日 22:11:38
4楼


支持!支持!支持!支持!支持!
回复
chym0822
2008年09月27日 23:29:38
5楼
不知道你请教的什么专家?:lol
这类问题你自己可以用matlab做一个仿真就明白了:hug:
回复
chym0822
2008年09月27日 23:37:22
6楼
本来想把结果贴出来的,matlab计算太慢了。
2楼的答案是正解,看来2楼的朋友比你遇到的专家还专家:lol
回复
chym0822
2008年09月27日 23:41:31
7楼
邀请2楼的朋友加入电虫的电力系统继电保护QQ群34473014
给电虫找个“专家”,回头找他要红包:hug:
回复
ycwyp2000
2008年10月21日 13:37:50
8楼
呵呵,吓我一跳。我还以为是个什么问题呢
缺相的时候,负序不动作的吗?机断还是不是690V不好说,可能有点变化吧,但是绝对不是35KV系统决定的,毕竟是发电机想系统送电的趋势(潮流)哦。理论的计算可以通过联结方式自己简单的计算。