SATWE里的超配筋信息里提示`节点域抗剪超限
guibinlin
guibinlin Lv.2
2008年09月26日 11:31:36
来自于砖混结构
只看楼主

一个6层的 教学楼 60MX8.4M 设置10跨 6M没跨2级抗震要求` 计算后都通过 就SATWE里的超配筋信息里提示`节点域抗剪超限 这是什么原因呢?

一个6层的 教学楼 60MX8.4M 设置10跨 6M没跨2级抗震要求` 计算后都通过 就SATWE里的超配筋信息里提示`节点域抗剪超限 这是什么原因呢?
免费打赏
daqingluobo
2008年11月29日 17:15:24
2楼
此计算程序是按混凝土规范11.6节进行节点核心区抗震受剪承载力计算的相关规定进行的,出现超限后应加大混凝土构件的截面或提高混凝土强度等级。