吊车荷载在计算基础时应该如何组合
zmgjyangyuxin
2008年09月26日 10:09:29
来自于地基基础
只看楼主

用satwe计算后JCCAD读取内力时不会读取吊车荷载想知道有吊车的建筑在设计基础时是不是可以不考虑吊车荷载?还是应该分情况考虑,比如用于安装和检修的吊车荷载可否当作偶然荷载在基础设计时不予考虑;厂房工作中的吊车荷载是否按工作级别乘相应组合值系数(0.7,0.95)参与荷载效应的标准组合?用"恒+活+风+吊车荷载的标准组合"来进行基础设计可以么?说的有点乱,请路过的大侠耐心看完解答一下

用satwe计算后JCCAD读取内力时不会读取吊车荷载
想知道有吊车的建筑在设计基础时是不是可以不考虑吊车荷载?
还是应该分情况考虑,比如用于安装和检修的吊车荷载
可否当作偶然荷载在基础设计时不予考虑;
厂房工作中的吊车荷载
是否按工作级别乘相应组合值系数(0.7,0.95)参与荷载效应的标准组合?
用"恒+活+风+吊车荷载的标准组合"来进行基础设计可以么?
说的有点乱,请路过的大侠耐心看完解答一下
多谢了
免费打赏

相关推荐

APP内打开