PKPM加吊车荷载需要新建一个标准层,这样就多一个标准层,而这层标准层只有柱子和吊车梁,这样算得层间位移比超了,请问怎么处理?谢谢!
PKPM加吊车荷载需要新建一个标准层,这样就多一个标准层,而这层标准层只有柱子和吊车梁,这样算得层间位移比超了,请问怎么处理?谢谢!
2楼
我不知道你做的是不是单层厂房。对于单层厂房,我会在PM里为吊车梁单独建一层,这样做的目的仅仅是为了将导算吊车荷载的这部分工作交由程序完成。之后还是会选取一榀钢架进入PK进行分析。这样就不存在层间位移比超限的问题了。
回复
3楼
maxitweber 发表于 2014-9-18 16:44 我不知道你做的是不是单层厂房。对于单层厂房,我会在PM里为吊车梁单独建一层,这样做的目的仅仅是为了将导 …请问你那一层标准层是不是只有节点和吊车荷载?没有其他
回复
4楼
当然有柱子和吊车梁咯,否则怎么导荷?
回复
5楼
还有一个最简单的方法 就是你直接把荷载输到相应的位置 不就行了啊 就没必要单独去建个层了 我比较过两者的不同之处 也没太大的差别 而且用来做过实际工程 不过都是小吨位的吊车
回复
6楼
我也有这样的问题 听听大家的答案
回复
7楼
我也有这样的问题 听听大家的答案
回复
8楼
请问您这个问题最后是怎么解决的?我现在也遇到了这样的问题,三层的混凝土框架,顶层抽了两排柱子加吊车,单独加一个标准层位移比超级大!请问还需要怎么设置才可以吗?
回复