请教加压送风量计算时,背压系数如何选择?
huabohou
huabohou Lv.4
2008年09月25日 15:48:39
来自于通风排烟
只看楼主

如题,采用风速法计算时,背压系统有个范围:0.6~1,书中说是根据密封程度来确定值,那么是密封程度越高,值越大,还是越小?请高手解惑一下.谢谢了.

如题,采用风速法计算时,背压系统有个范围:0.6~1,书中说是根据密封程度来确定值,那么是密封程度越高,值越大,还是越小?请高手解惑一下.谢谢了.
rwa19860115
2008年11月19日 11:28:32
2楼
一般好像是楼梯间取1.o前室0.6
回复
luoguojia
2012年06月07日 14:12:29
3楼
我也想知道这个问题,疑惑?
回复
进击的考拉
2012年10月18日 10:23:16
4楼
我也想知道这个问题,求高手解答
回复
seesea0307
2012年11月30日 10:29:32
5楼
根据公式:L=nFv(1+b)*3600/a
可见同条件下,a值越小风量越大,漏风位置越多则a值越小。
a值越大风量越小
防烟楼梯间和(合用)前室比较,显然防烟楼梯间出口较少,漏风少,密封性高。
所以楼梯间a取值应取小值,0.6
(合用)前室应取值1
a值在书中也没有具体说明,工程现场情况又是千变万化,建议取0.8,风速也取0.8这样对消后使计算变得简单。
回复
zjg8237372
2012年12月11日 12:44:32
6楼

楼主恰恰搞反了。应该是楼梯间a值取大值,前室a值取小值才对。楼梯间假如有外窗宜取0.8-0.9,无外窗取1。前室视其它管道竖井(有检修门)及电梯多少取0.6--0.8。
回复

相关推荐