如题,采用风速法计算时,背压系统有个范围:0.6~1,书中说是根据密封程度来确定值,那么是密封程度越高,值越大,还是越小?请高手解惑一下.谢谢了.
如题,采用风速法计算时,背压系统有个范围:0.6~1,书中说是根据密封程度来确定值,那么是密封程度越高,值越大,还是越小?请高手解惑一下.谢谢了.
2楼
一般好像是楼梯间取1.o前室0.6
回复
3楼
我也想知道这个问题,疑惑?
回复
4楼
我也想知道这个问题,求高手解答
回复
5楼
根据公式:L=nFv(1+b)*3600/a
可见同条件下,a值越小风量越大,漏风位置越多则a值越小。
a值越大风量越小
防烟楼梯间和(合用)前室比较,显然防烟楼梯间出口较少,漏风少,密封性高。
所以楼梯间a取值应取小值,0.6
(合用)前室应取值1
a值在书中也没有具体说明,工程现场情况又是千变万化,建议取0.8,风速也取0.8这样对消后使计算变得简单。
回复
6楼
楼主恰恰搞反了。应该是楼梯间a值取大值,前室a值取小值才对。楼梯间假如有外窗宜取0.8-0.9,无外窗取1。前室视其它管道竖井(有检修门)及电梯多少取0.6--0.8。
回复