电力变压器故障处理?
zongyu123
zongyu123 Lv.2
2008年09月25日 15:35:22
来自于变压器
只看楼主

设本所某配电变压器 Y,yno接线,10kv/0.4kv供动力和照明。突然间有部分照明很暗,经测量次级电压:A相、C相对零线电压约220V,而B相对零线电压约60V。工作接地良好。据上述情况请判断是什么故障?故障可能有哪几种?进行检查的步骤和顺序应怎样? 在10kv电力变压器保护中,怎么处理保护盲区、从工作原理试画图分折[ 本帖最后由 zongyu123 于 2008-10-10 11:57 编辑

设本所某配电变压器 Y,yno接线,10kv/0.4kv供动力和照明。突然间有部分照明很暗,经测量次级电压:A相、C相对零线电压约220V,而B相对零线电压约60V。工作接地良好。据上述情况请判断是什么故障?故障可能有哪几种?进行检查的步骤和顺序应怎样?



在10kv电力变压器保护中,怎么处理保护盲区、从工作原理试画图分折

[ 本帖最后由 zongyu123 于 2008-10-10 11:57 编辑 ]
免费打赏
houyi1981
2008年11月20日 20:40:07
2楼
我遇到一次,原因是分接开关接触不良造成的,将分接开关转动几次调高或降低一档运行即可
回复