大空间网架厂房设置喷淋的问题
deadeyel1981
2008年09月25日 15:08:00
只看楼主

一层厂房,净空高度大于8米,厂房内很多重要仪器设备,由于结构上只能让把管道支架安装在下部节点上试问:用干式控制法安装雨淋系统是否可行?屋顶应该如何保护,下部节点距离屋顶最高处有4米的距离

一层厂房,净空高度大于8米,厂房内很多重要仪器设备,由于结构上只能让把管道支架安装在下部节点上
试问:用干式控制法安装雨淋系统是否可行?屋顶应该如何保护,下部节点距离屋顶最高处有4米的距离
11111.jpg

11111.jpg

免费打赏
hxhlyh
2008年09月26日 00:26:41
2楼
若用雨淋的话,设计起来很复杂,水量又大.
回复
hxhlyh
2008年09月26日 00:29:18
3楼
首先你查一下建规8.5.1条、3.3.3条及表3.3.1及该表注,说不定不用设置喷淋。
回复
hxhlyh
2008年09月26日 00:31:05
4楼
若确实要设置喷淋的话,可采用广东省标准《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》DBJ15-34-2004进行设计,看你所在地区认可不认可!
回复
dnflame
2008年09月26日 14:39:51
5楼
哇哈哈,不怕出不起钱,可以考虑气体灭火