为什么I进线和II进线不能长时间并列运行?(即合131母联)如图:110kV为外桥接线,10kV为单母线分段接线另:合131,是算并列操作还是称合环操作?小弟对合环和并列运行的区别实在很混淆。
为什么I进线和II进线不能长时间并列运行?(即合131母联)如图:110kV为外桥接线,10kV为单母线分段接线
另:合131,是算并列操作还是称合环操作?小弟对合环和并列运行的区别实在很混淆。
2楼
学习学习。。。:lol :victory:
回复
3楼
这个只能称为并列运行吧。其实你高压侧不能长时间并列,是为了减少停电机会,提高供电可靠性。如果你合上母联断路器,如在进线侧近母线端发生短路故障,将造成两条进线同时跳闸而总停。当然还看母联断路器保护怎么配置,我也没见过。我想如果它配置得当,应该也能避免总停哈。而你10KV母联931应该是合的吧?所以两条线还是并列运行的,不过在低压侧发生故障,则站内开关会有选择的切除了。欢迎到
lai727905@163.com来共同进步。
回复
4楼
这是合环了哈,你将进线的2个变电站都联起来了,将影响整个电力系统的潮流分布,而且对变电站的可能出现倒供电的现象,所以不允许的,只是你在进行短时间的倒闸操作可以,但也必须和进线1和2的供电部门联系。否则会出事故的
回复
5楼
能不能长期并列运行要看设计规划。当然并列运行更可靠。但是如果你们的开关设备开断电流不能满足并列运行时的最大短路电流,就不能长期并列运行!当然如果2段进线来自不同的变电所或不同的变压器,也是不能长期并列运行的。
回复
6楼
:handshake :handshake :handshake 4楼说得对,这将影响整个潮流分布.本人认为,此种接线方式正常情况下只能是分裂运行的,当其中任一条线路故障切除时,方可合并列开关,其实这样接线方式的好处就是一种冷备用.
回复
7楼
:kiss: :kiss: :kiss: 说错了,是暗备用.
回复
8楼
通常两路电源是相互独立的,你合了高压母联了等于把那供电局那的变压器并列运行,他不宰了你才怪:lol
回复
9楼
:victory: 谢谢楼主,支持一下。。。:handshake
回复
10楼
正常情况下是不允许进线并联的,原因一:对你的供电系统有影响,相当把你的上一级的两条母线并联的,原因二:你的两台变压器将产生环流,并且影响潮流分布。只有你的一条进线出现故障停运时才可以并联。
回复
11楼
学习,学习。。。。。。。。。。。。。。
回复