关于喷淋设置问题请教
walala
walala Lv.3
2008年09月24日 21:24:27
只看楼主

目前手头上有个银行的工程,里面有放钱的金库和类似资料库的房间,请问这2个房间一定要设喷淋吗?如果要设,这算哪个危险等级的?还有就是这家银行是租借整幢大楼中的一层,大楼已经有喷林了,就是要做改动,业主怕这些地方设喷林可能损失更大

目前手头上有个银行的工程,里面有放钱的金库和类似资料库的房间,请问这2个房间一定要设喷淋吗?如果要设,这算哪个危险等级的?还有就是这家银行是租借整幢大楼中的一层,大楼已经有喷林了,就是要做改动,业主怕这些地方设喷林可能损失更大
免费打赏
sailslx
2008年09月24日 22:05:17
2楼
如果是高层建筑的话应当设,中I危险级。
回复
lg199023
2008年09月24日 23:53:24
3楼
设置柜式无管网气体灭火系统吧!!
回复
walala
2008年09月25日 08:43:41
4楼
关于喷淋设置问题请教
回复
albb_163
2008年09月25日 09:05:56
5楼
金库应该是不允许有管道进入的吧,会破坏金库整体的密闭性,不利于防盗
回复
albb_163
2008年09月25日 09:09:28
6楼

这个方法应该可以,详规范《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
回复
huangtingyuh
2008年09月25日 13:06:47
7楼
赞同6楼与3楼的做法,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005设计,也可以找些厂家设计
回复