一个好象无解的排风系统
deallen
deallen Lv.2
2008年09月24日 14:11:13
来自于通风排烟
只看楼主

本人刚刚毕业,现在头大了,请教各位大侠。 老大给了个车间的排风系统给我,可我总觉的条件不够。 已知的只有总排风量,各管路的排风量与长度,排风口个数,可没有排风口具体的参数。要我计算各管路的大小。 望各位赐教!

本人刚刚毕业,现在头大了,请教各位大侠。
老大给了个车间的排风系统给我,可我总觉的条件不够。
已知的只有总排风量,各管路的排风量与长度,排风口个数,可没有排风口具体的参数。要我计算各管路的大小。
望各位赐教!
免费打赏
deallen
2008年09月24日 14:28:11
2楼
怎么没人啊 不要只是路过 急!
回复
yqli809
2008年09月24日 14:46:30
3楼
根据总排风量与风口个数,按均匀分布计算每个风口的风量,再根据风量计算管道尺寸,风管的排风量与长度可能是计算阻力损失什么用的吧
回复
deallen
2008年09月24日 16:08:16
4楼
谢谢楼上的~~!
经过讨论,方法是依据经验选取风管的风速,主管为8-12M/S(车间环境,对噪音要求不是很高)支管取6-8。然后算得风管面积。
至于风口,可灵活调节面积。
不知道这样对不?
回复
lanbow@co163
2008年09月25日 13:26:57
5楼
没错了,把系统总的排风量分布到各个风口,然后每个风口的风速控制在2m/s以下(要考虑风口的开孔系数,一般在0.6~0.75左右),得出风口面积,尺寸可根据美观随意调整,当然了,由于是厂房,噪音要求不是太高,风口风速视厂房高度可控制在3.5m/s以下了。
回复
bill.p
2008年10月06日 10:24:42
6楼
风口速度要看距工作台距离 一般不超过4m/s