关于SPD的问题
shyboy68
shyboy68 Lv.13
2008年09月24日 13:25:29
只看楼主

如果一个配电箱做了等电位接地,那么还要安装SPD吗?

如果一个配电箱做了等电位接地,那么还要安装SPD吗?
免费打赏
会飞的海豚
2008年09月24日 13:34:45
2楼
对低压架空进出线,应在进出处装设避雷器并与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电

气设备的接地装置上。当多回路进出线时,可仅在母线或总配电箱处装设避雷器或其他形式

的电涌保护器,但绝缘子铁脚、金具仍应接到接地装置上。
11.3.9 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应符合下列要求:

1 当低压电源用电缆引入时(包括全长电缆或架空线换电缆引入),应在电源引入处的

总配电箱装设电涌保护器。

2 当Y,yn0 或D,yn11接线的配电变压器设在本建筑物内或外时,高压侧采用电缆进

线的场合下,应在变压器高压侧的各相装设避雷器。

3 在高压侧采用架空进线时,除按有关规定在高压侧装设避雷器外,还应在低压侧装

设阀型避雷器。

4 当采用一段金属铠装电缆或护套电缆穿金属管埋地进出建筑物时,其长度大于 2

p (m),

但不应小于15m。电缆与架空线连接处应装设避雷器,电缆的金属外皮金属管两端应接地,

其冲击接地电阻不应大于10Ω。在进出线端要与保护接地和防雷接地相连
回复
shyboy68
2008年09月24日 13:39:31
3楼
好好 好!!!!!!!!!!!!!!
回复
emily_bruce
2008年09月24日 23:18:41
4楼


做不做等电位与是否设置SPD完全是两码事啊,怎么还联系到一块去了?
回复
rywxz
2008年09月25日 10:44:57
5楼

说得好!
回复
thddf
2010年10月27日 14:25:37
6楼
谢谢楼主的好资料
回复
zfkaka
2010年10月27日 14:40:31
7楼
不做防雷肯定通不过
回复
ccccyq
2010年10月27日 18:21:41
8楼
4楼说的对啊,这是两码事,不能混为一谈
回复
wsgdgs
2010年10月28日 00:36:18
9楼
SPD:Surge Protection Device,浪涌保护器。
对低压设备和电路进行过电压保护,主要防止雷电入侵波。
回复
bjz761102
2010年10月28日 11:42:10
10楼
学习:call: :call:
回复

相关推荐