请高手赐教---大跨度梁如何配筋?谢谢!
xinbi.tuya
xinbi.tuya Lv.2
2008年09月24日 10:59:58
只看楼主

请教:请问大跨度梁(14米跨,梁高1.3米)配筋的时候有什么经验要求吗?就是在根据SATWE里配筋面积来配筋的时候,和其他梁配筋有什么不同吗?做大跨度梁的时候每次都不知道怎么配筋,还请高手指点迷津!谢谢!

请教:
请问大跨度梁(14米跨,梁高1.3米)配筋的时候有什么经验要求吗?
就是在根据SATWE里配筋面积来配筋的时候,和其他梁配筋有什么不同吗?
做大跨度梁的时候每次都不知道怎么配筋,还请高手指点迷津!谢谢!
免费打赏
xu19861104
2010年04月08日 11:26:51
32楼
:)
回复
yangxingang01
2010年04月08日 12:00:05
33楼
一般大跨度梁配筋由挠度控制。
回复
clcd
2010年04月08日 12:44:00
34楼
呵呵,很专业啊,抱着学习的心态来的,多多指教啊
回复
blessing
2010年04月08日 13:27:46
35楼

这个比较靠谱,根据挠度来
回复
william512512
2010年04月08日 15:41:05
36楼
:lol 本人08年做过一个20几米的教堂,业主老要砼结构(钢结构的说维修麻烦),后来在PKPM里一切按正常准态下设计(做完后审图,审图的总工说这种如果要做砼结构最好还是做成井字梁那种,跨度有些大,板薄点)。最后出图签字时总工建议做成加液梁,构造就这样了。但其他的都得满足楼上N+1位说的:victory:
回复
dfq1311
2010年04月08日 16:47:48
37楼
注意你的梁宽至少要取350
箍筋至少要四肢箍
腰筋至少要14根12
否则不能满足构造要求
回复
syp5698
2010年04月08日 23:25:22
38楼
大跨度也没有特别的要求
回复
yzgang2001
2010年04月09日 12:04:55
39楼
大跨度梁需要考虑挠度和裂缝控制
回复
dy48674112
2010年04月09日 14:07:03
40楼
建议井字梁。
回复
lstina10404
2010年04月09日 15:04:36
41楼
混凝土结构设计规范 (GB 50010-2002)

第10.2.10条 梁中箍筋的间距应符合下列规定:
1.梁中箍筋的最大间距宜符合表10.2.10的规定,当V>0.7ftbh0+0.05Np0时,箍筋的配筋率ρsv(ρsv=Asv/(bs))尚不应小于0.24ft/fyv;

2.当梁的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋;

第10.2.11条 对截面高度h>800mm的梁,其箍筋直径不宜小于8mm;

第10.2.16条 当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。此处,腹板高度hw按本规范第7.5.1条的规定取用。
回复

相关推荐

APP内打开