根据《钢筋混凝土高层建筑结构设计和施工规程》 ,在连梁设计方面 ,对于连梁非抗震设计 ,抗震设计时跨高比大于 2 5及小于 2 5两种情况 ,在截面受剪承载力及配筋方面均有不同规定。 在结构计算时这类连梁往往发生受剪承载力的超限 ,这时可以将受力筋均匀布置 ,同时考虑到连梁以承载水平荷载为主 ,支座弯矩主要由水平荷载引起 ,在反复的水平荷载作用下支座截面上、下受拉筋面积相近 ,可以采用截面对称配筋。在连梁配筋中 ,配置平行筋往往导致斜向受拉破坏或由于箍筋过量而发生剪切滑移破坏 ,这些破坏将导致连梁的滞回曲线变坏 ,耗能能力下降。若采用菱形配筋方式 ,可以克服这些不足之处。

高层建筑剪力墙连梁的设计受很多因素的制约。连梁的内力和剪力墙的多少、每片剪力墙的水平力大小、连梁的刚度、与之相连的墙肢刚度等都有关。因此在设计时 ,问题是比较复杂的 ,设计时要把互相制约的因素统一协调 ,以取得比较理想的结果。
我认为为连梁的跨高比应在[2.5,5]范围内
免费打赏
lhl2056
2008年10月07日 20:01:48
2楼
:victory:
有点意思!
回复
yy_1314
2009年04月10日 11:01:42
3楼
配置平行筋导致斜拉破坏?斜拉破坏的控制条件是最小配箍率,配置过多箍筋导致的结果是源自砼破坏的斜压破坏。
不知楼主的话可否有实验或者数值模拟的支持
回复
wangfamei
2009年11月07日 12:27:42
4楼
只要说的通,有一定的理论根据都是可以采用的,只要满足设计要求就可以了
回复
weipengxuan999
2009年12月25日 16:12:17
5楼
同意楼上说法,都是这样。满足规范就行了
回复
愚公移山
2010年01月11日 22:12:21
6楼
说的不太准确 大部分对
回复
allin
2010年01月12日 09:36:03
7楼
还可以吧
回复
hzq0
2010年01月15日 14:04:23
8楼
讲的不具体啊
回复
matlab70
2010年01月19日 11:59:22
9楼
感谢楼主真诚奉献!
回复
willen
2010年01月22日 12:05:32
10楼
个人认为,抗震设计中连梁确定是按受力性质确定的,若是其效应地震作用占主导要因数,就得把此梁看着连梁来设计,反之按框架梁设计
回复
zsonic1
2010年03月05日 14:11:14
11楼
只要说的通,有一定的理论根据都是可以采用的,只要满足设计要求就可以了