各位大师,本人菜鸟级,水泵安装在楼顶还是安装在地下室的问题,楼层高30米,是一个浴场冷热供水。如安装在楼顶,一楼的压力是否是水泵扬程加楼层高度,比如扬程30米加楼层30米,一层压力为0.6mpa。还有如安装在楼顶,这个水泵该选多大扬程,如安装在地下室,扬程又的怎选呢?楼顶水箱給水,水泵出水口径dn100,[ 本帖最后由 tykf96 于 2008-9-24 11:28 编辑 ]
各位大师,本人菜鸟级,水泵安装在楼顶还是安装在地下室的问题,楼层高30米,是一个浴场冷热供水。如安装在楼顶,一楼的压力是否是水泵扬程加楼层高度,比如扬程30米加楼层30米,一层压力为0.6mpa。还有如安装在楼顶,这个水泵该选多大扬程,如安装在地下室,扬程又的怎选呢?
楼顶水箱給水,水泵出水口径dn100,
[
本帖最后由 tykf96 于 2008-9-24 11:28 编辑 ]
2楼
你安装的是冷水泵还是热水循环泵?如果是热水循环泵,不管是屋顶还是地下室,扬程是一样的,都等于阻力损失.
回复
4楼
楼层高30米,是一个浴场冷热供水。
如安装在楼顶,一楼的压力是否是水泵扬程加楼层高度,比如扬程30米加楼层30米,一层压力为0.60
在屋顶可能戏称不够。
回复
5楼
水泵不可能安装在楼顶,水泵吸程只有10.4米,怎么可能吸上水?安装在地下室,水泵扬程应为30米+管路损失+3米。一楼压力等于30米+管路损失+3米-层高。
回复
6楼
还需要知道定压点的位置和压力,最后才能确定系统压力:handshake
回复
7楼
水泵安装在楼顶,水泵取水在楼顶同一层面的冷水箱及热水箱分别汲水,水箱是开放是的储水箱,都是给水泵,目的是让浴场的花洒及用水点的出水压力相对比较恒定,不会出现忽冷忽热,各楼层多有用水点,共六层,給水管道dn100。怎样计算方法呢:victory: ?
回复