建筑结构图纸齐全工程(广厦PKPM模型都有)
summer-ivy
summer-ivy Lv.3
2008年09月23日 22:02:38
来自于PKPM
只看楼主

小弟最近做了一单多层工程,先简单介绍下,抗震设防为6度,第一分组,场地类别为2类.小弟的单位一直以来都是用广厦设计的,所以我对广厦也比较熟练,最近学了PKPM(位没有人会用),加上最近做了这个工程,干脆用PKPM建了个模型,(荷载,梁,柱,板都相同)算了下发现现有很多的不同,同时也遇到很多问题,高人帮我解答(建筑图,结构图,模型都在下面): 1.工程第二层其实是用来做超市的(小地方)怕消防不过关,审图不过关

小弟最近做了一单多层工程,先简单介绍下,抗震设防为6度,第一分组,场地类别为2类.
小弟的单位一直以来都是用广厦设计的,所以我对广厦也比较熟练,最近学了PKPM(位没有人会用),加上最近做了这个工程,干脆用PKPM建了个模型,(荷载,梁,柱,板都相同)算了下发现现有很多的不同,同时也遇到很多问题,高人帮我解答(建筑图,结构图,模型都在下面):
1.工程第二层其实是用来做超市的(小地方)怕消防不过关,审图不过关
临时改为办公室其实不做的,不过为了安全起见还是加了些轻质材料荷载。
2.广厦首层一般不设置板,将它做成基础层梁,算出来的钢筋一般都比其他层小.
而在PKPM里,我是在PM菜单2里面开洞,不知道这样对不对?若不对,该怎么做?
假如是对的,那在相同条件相同的情况下算出来的钢筋应该差别不大才队,可是
PKPM算出来的钢筋都比广厦大,尤其是负筋比广厦大太多拉!!!
各位大侠帮忙看看!提出你们的看法!
3. 小弟的结构图是用广厦出的,自己也手动改了些,请各位大侠帮我看看还有那些
地方没改到,当然要是广厦的模型里面有不对的也帮忙看看好吗?
4小弟现在准备做高层练习,请各位提点意见,要注意些什么?
小弟在此先谢谢拉
fa29032862cc9cbe4e0f.rar
579 KB
立即下载
21499f284fdb8b3ef6c6.rar
2.2 MB
立即下载
8ce1e363932d9b2bd568.rar
3.1 MB
立即下载
免费打赏
lnxczq
2010年03月18日 10:45:34
12楼
广厦的基础自动计算后,你可以再去设定长宽比
pk考虑梁柱重叠为刚域和不考虑,计算内力配筋完全一样,是在忽悠,而gs是确实做了刚域计算的,所以gs支座内力配筋小一些
另外PK没扣除梁板重叠部分,所以PK配筋大一点
PK未输出扭转质量参与达90%,所以往往gs振型数会比pk多一些才能通过
pk只有梁刚域没有柱刚域,而实际梁柱都有刚域,所以pk的柱配筋会比gs大一些

[ 本帖最后由 lnxczq 于 2010-3-18 11:08 编辑 ]
回复
yzgang2001
2010年03月18日 15:58:24
13楼
看看这两个软件计算结果有什么区别
回复
野马分鬃
2010年03月18日 16:55:45
14楼
:) :) :)
回复
aqstarda
2010年03月19日 14:59:04
15楼
借鉴下,敢问一下,广厦主要用来做什么的
回复
dygangjiegou
2010年04月15日 19:41:52
16楼
08版SATWE补充用户手册-091118.rar
看看手册
回复
dygangjiegou
2010年04月15日 19:42:32
17楼
一个模型~~~~~~
回复
ludabiao63
2010年04月16日 01:08:50
18楼
13楼主对GSCAD与PKPM的分析颇具参考借鉴价值!受教了!:victory:
回复
qq_1555575675537
2019年04月18日 16:24:14
19楼
感谢楼主无私奉献!!!
回复

相关推荐

APP内打开