求教各位大侠: 在没有吊顶的建筑内部,喷头一般如何安装,下垂安装是否允许?喷头与管道的距离一般又为多少?请赐教!

求教各位大侠:
在没有吊顶的建筑内部,喷头一般如何安装,下垂安装是否允许?喷头与管道的距离一般又为多少?请赐教!
免费打赏
hanli20012147
2008年09月23日 22:02:32
2楼
我见过下垂安装的,至于距离就不是很清楚了,一般按照国家规范
回复
cqsxj
2008年09月24日 00:49:05
3楼
在符合国家规范的前提下,照图施工
回复
429843378lj
2008年09月24日 17:19:46
4楼
:lol :lol :lol :lol :lol
回复
yinfh
2008年10月03日 16:21:23
5楼
一般没有吊顶的建筑内部设置直立型喷头,根据梁平面喷头布在梁中间,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
如果设置下垂型喷头,溅水盘与顶板的距离不满足上述条件时,每个喷头上部设置集热挡水板,其平面面积不小于0.12m2 。
回复
yinfh
2008年10月03日 16:25:36
6楼
四周梁中间平面均匀布置喷头
回复
yichyang
2008年10月04日 17:13:57
7楼
符合规范,按图施工!
回复
xu_da_0504
2008年10月08日 14:30:36
8楼
:time: :time: :time: 好像有规范要求