电梯前室加压送风口尺寸如何确定
xiaoxian022
2008年09月23日 17:25:15
来自于通风排烟
只看楼主

我现在作的一个不超50米的公建其合用前室不满足自然排烟要求需要加压送风,楼梯间满足自然排烟,前室和走道的门是1200X2100漏风面积取0.03,前室和楼梯间的门是1500X2100漏风面积取0.03,两台电梯门是1200X2100,漏风面积取0.06,我用压差法算得其风量为44027,根据20层以下取2层,算得要开设1200X800的DPYK多叶送风口。请问我的风口和风量是不是大了一些,谢谢指教。

我现在作的一个不超50米的公建其合用前室不满足自然排烟要求需要加压送风,楼梯间满足自然排烟,前室和走道的门是1200X2100漏风面积取0.03,前室和楼梯间的门是1500X2100漏风面积取0.03,两台电梯门是1200X2100,漏风面积取0.06,我用压差法算得其风量为44027,根据20层以下取2层,算得要开设1200X800的DPYK多叶送风口。请问我的风口和风量是不是大了一些,谢谢指教。
免费打赏
lnjzgs
2010年01月29日 14:06:27
2楼
应该是你的风量计算错误,漏风面积是0.03.前室的压差取30
回复