1水电厂220变电所均按同塔两回设计,当期同塔两回,远期四回,校验氧化锌避雷器按几回出线。答案:1回正确理由:DL/T5090-1999第8.3.5条,对敞开式配电装置,没有分避雷器类型,均只按一回.错误理由:DL/T670第7.3.4条,对阀型避雷器按一回,对氧化锌避雷器没说.
1水电厂220变电所均按同塔两回设计,当期同塔两回,远期四回,校验氧化锌避雷器按几回出线。
答案:1回
正确理由:DL/T5090-1999第8.3.5条,对敞开式配电装置,没有分避雷器类型,均只按一回.
错误理由:DL/T670第7.3.4条,对阀型避雷器按一回,对氧化锌避雷器没说.
12楼
如果要推测题意,感觉应该是DL/T5090-1999,表8.3.5,
220kV运行回路数3,避雷器至变压器的最大电气距离195m,
无间隙金属氧化物避雷器至变压器最大距离195×1.2=235m。
考点应该是
避雷器至其他电器的最大电气距离按至变压器距离增加35%计算
这个在DL/T 620-1997也是合适的。
回复
13楼
今年的案例第一道220kV主接线图,问图中哪个设备配置不正确。
(这第一道是上午还是下午不记得了)
其中感觉可能配置不正确的好像是母线避雷器没设置隔离开关、电压互感器单独用一组隔离开关
但这里规程规定是
“宜”合用一组隔离开关。
或者是变压器220kV出口侧设置了一组接地刀
这道没有把握,请各位解答一下。
回复
14楼
根据电力工程电气设计手册第71页知变压器220kV出口侧应设置接地刀。
母线避雷器、电压互感器应使用一组隔离开关应为正解。
请各高手们发表意见
回复
15楼
按水电厂过电压规程,同杆双回按一回考虑,该题4回应按2回考虑
回复
16楼
别高兴早了,火电厂厂用电规程并没有说明0.9为误差系数,只是有阻抗电压的公式,所以去掉0.9计算不一定对!
回复
17楼
呵呵,看来你的76分还要打个折扣啊!
回复
18楼
火电厂厂用电规程附录M4的条文说明:
系数0.9为变压器阻抗负误差。这题应算陷井很隐蔽的,我也是做习题时看到了
[
本帖最后由 jkq_jkq 于 2008-10-1 20:11 编辑 ]
回复
19楼
另有一题:有一基杆塔建于花岗岩上,提高线路耐雷水平的措施:
A 加绝缘子,B加大接电极截面,C降低接地电阻,D架设绝缘地线
请高手们解答,要有理由喔!
回复
20楼
另还有一题:110kV变电站,额定电流为300A,选保护用电流互感器(短路电流通过计算好象为7KA):
A.630A,20kA,5P20,4S
B.630A,20kA,5P30,2S
C.1250A,30kA,5P30,2S
D.1250A,30kA,5P20,4S
特别是额定电流、精度是如何选的,请高人指教。
[
本帖最后由 jkq_jkq 于 2008-10-3 16:01 编辑 ]
回复
21楼
准备下年考试的人一定要看
回复