1水电厂220变电所均按同塔两回设计,当期同塔两回,远期四回,校验氧化锌避雷器按几回出线。答案:1回正确理由:DL/T5090-1999第8.3.5条,对敞开式配电装置,没有分避雷器类型,均只按一回.错误理由:DL/T670第7.3.4条,对阀型避雷器按一回,对氧化锌避雷器没说.
1水电厂220变电所均按同塔两回设计,当期同塔两回,远期四回,校验氧化锌避雷器按几回出线。
答案:1回
正确理由:DL/T5090-1999第8.3.5条,对敞开式配电装置,没有分避雷器类型,均只按一回.
错误理由:DL/T670第7.3.4条,对阀型避雷器按一回,对氧化锌避雷器没说.
2楼
2火电厂高压厂用变,已知高压侧系统短路电流和变压器阻抗,不计电动机反溃电流和变压器阻抗误差,求6kV侧短路电流.
解题时如果引用变压器阻抗变换公式直接按DL/T5153-2002附录M4中公式则是错误的,因0.9为误差系数.去掉0.9则正确.
[
本帖最后由 jkq_jkq 于 2008-9-23 19:08 编辑 ]
回复
3楼
为什么不能取0.9的误差系数呢???
不记得这个大题的整个题意了。到底是火电厂还是水电厂?
套用DL/T 5153-2002还是DL/T 5164-2002这个是本质区别吧。
回复
4楼
题上说了不计变压器阻抗误差。
回复
5楼
正解,楼主是不是做电厂设计的?
好贴要顶!
还好楼主说的陷阱我都发现了,呵呵!:loveliness:
回复
6楼
另外不知道上午那个安全距离的题有没有陷阱?
感觉太简单了。:Q
回复
7楼
真是傻人有傻福,忽略了题目中的这个条件,没算0.9
因为一般算变压器阻抗就是直接算的嘛:loveliness:
回复
8楼
3.220V蓄电池至直流柜间电截面的选择,已知蓄电池组额定电流
根据DL/T5044-1995附录D中计算公式中应的两步
(1)按电缆长期允许截流量选择
(2)按回路压降选择
你按两个步骤进行了选择吗!多数人只顾算截面大小了,包括本人在内.
回复
9楼
4.水电厂220kV系统,主变与氧化锌避雷器的最远距离为235,求其他电气设备与氧化锌避雷器的最远距离,假定为四回220kV线。(本题与发输变电考试题可能有出入,不记得是什么电厂)
疑问:1、根据水电厂绝缘配合8.3.5进行计算:因235>220,故氧化锌避雷器与其他电器设备间的最远距离是否应为220*1.2*1.35=356.4
or
2、根据水电厂绝缘配合8.3.5进行计算:因235<220*1.2,故氧化锌避雷器与其他电器设备间的最远距离是否应为235*1.35=317.25
上述那种计算正确,还是都不正确,盼高手解答。
[
本帖最后由 jkq_jkq 于 2008-9-26 22:27 编辑 ]
回复
10楼
这题好象没说是水电站吧。没记得清,当时就直接查了。
[
本帖最后由 aniu88887 于 2008-9-27 13:51 编辑 ]
回复
11楼
另有一直流题:已知直流电源额定电流1100A,电池组容量为200AH(好象是,记不清了),按电压降选择蓄电池至直流柜电缆截面.
是否应按附录E先求1h放电电流,然后再计算截面,而不能直接用题目给定的1100A电流进行计算
你怎样解答???????????
回复