请问各位大虾:做315变压器配电柜总开关应如何选型?开关额定电流该选多大?

请问各位大虾:做315变压器配电柜总开关应如何选型?开关额定电流该选多大?
免费打赏
jslxzjh
2008年10月02日 09:43:19
12楼
干式变压器建议选630整定500A.,对总路开关建议不要选漏电开关
回复
lqhong3273242
2008年10月04日 09:10:14
13楼


正泰NM1LE漏电断路器是属于N系列产品,是在美国硅谷开发的产品,其质量和性能绝不亚于施耐德同类产品!

本人在高档酒店、商住、娱乐等项目使用!很满意!
回复
u68068r
2008年10月06日 10:49:41
14楼
总路开关最好不用带漏电的.
回复
ctzh
2008年10月07日 10:12:10
15楼
总路开关最好不用带漏电的.脱扣器一般采用“长延时+短延时”进行保护
回复
hf_myy
2008年10月07日 13:27:40
16楼


完全同意.:victory: :victory: :victory:
回复
whj8988853
2008年10月07日 17:32:57
17楼
做315变压器配电柜总开关应630整定500A。诸能开关
回复
zzp820227
2008年10月08日 15:40:24
18楼
好象有标准的哦
改天有时间给你绘一张

315KVA的 电流达到455A 低压主断路器为630A的!
可以用框架断路器 也可以用塑壳的


多多联系:QQ:109143442 北京小朱
回复
cl.zhang
2008年10月08日 16:39:52
19楼
干式变压器建议选630整定500A.,意见一至
回复
baotiger09a
2008年10月10日 22:25:11
20楼
低压:壳架电流800A,整定电流700A,分断能力看短路容量
高压:一.看供电部门规定;二.内部变压器时,选负荷开关+熔断器,熔断器选35A,负荷开关选630A.
回复
baotiger09a
2008年10月10日 22:27:12
21楼
低压:壳架电流800A,整定电流700A(额定电流1.5倍),分断能力看短路容量
高压:一.看供电部门规定;二.内部变压器时,选负荷开关+熔断器,熔断器选35A,负荷开关选630A.