请问各位大虾:做315变压器配电柜总开关应如何选型?开关额定电流该选多大?
请问各位大虾:做315变压器配电柜总开关应如何选型?开关额定电流该选多大?
12楼
干式变压器建议选630整定500A.,对总路开关建议不要选漏电开关
回复
13楼
正泰NM1LE漏电断路器是属于N系列产品,是在美国硅谷开发的产品,其质量和性能绝不亚于施耐德同类产品!
本人在高档酒店、商住、娱乐等项目使用!很满意!
回复
14楼
总路开关最好不用带漏电的.
回复
15楼
总路开关最好不用带漏电的.脱扣器一般采用“长延时+短延时”进行保护
回复
16楼
完全同意.:victory: :victory: :victory:
回复
17楼
做315变压器配电柜总开关应630整定500A。诸能开关
回复
18楼
好象有标准的哦
改天有时间给你绘一张
315KVA的 电流达到455A 低压主断路器为630A的!
可以用框架断路器 也可以用塑壳的
多多联系:QQ:109143442 北京小朱
回复
19楼
干式变压器建议选630整定500A.,意见一至
回复
20楼
低压:壳架电流800A,整定电流700A,分断能力看短路容量
高压:一.看供电部门规定;二.内部变压器时,选负荷开关+熔断器,熔断器选35A,负荷开关选630A.
回复
21楼
低压:壳架电流800A,整定电流700A(额定电流1.5倍),分断能力看短路容量
高压:一.看供电部门规定;二.内部变压器时,选负荷开关+熔断器,熔断器选35A,负荷开关选630A.
回复