请指点:开关选型问题!急!!
ay521_0
ay521_0 Lv.8
2008年09月23日 16:06:26
只看楼主

请问各位大虾:做315变压器配电柜总开关应如何选型?开关额定电流该选多大?

请问各位大虾:做315变压器配电柜总开关应如何选型?开关额定电流该选多大?
cuiwei520
2008年09月24日 08:16:02
2楼
壳架电流630A,整定电流500A,分断能力看短路容量
回复
cuiwei520
2008年09月24日 08:16:21
3楼
壳架电流630A,整定电流500A,分断能力看短路容量
回复
ay521_0
2008年09月24日 08:30:03
4楼
我想选用正泰NM1LE漏电断路器可以行得通么?
回复
ay521_0
2008年09月24日 08:30:56
5楼
还望读多多指点,小妹在此谢谢了!
回复
jiantao830909
2008年09月26日 10:53:41
6楼
壳架电流630A,整定电流500A,分断能力看短路容量.可以选用正泰NM1LE漏电断路器
回复
cqly7788
2008年09月26日 11:13:36
7楼
对高压侧,选个负荷开关+熔断器的组合电器即可,对低压侧由于315KVA变压器的短路阻抗通常应为4%,因此其短路电流不会超过11KA,因此选开关的开断值只要大于等于15KA,电流考虑油浸式变压器允许过载能力较强,选630整定630A为宜,对干式变压器则建议只选630整定500A.对总路开关建议不要选漏电开关.
回复
dandongljf
2008年09月28日 12:49:06
8楼
:hug:
学习了!
回复
whb9501
2008年09月28日 16:14:49
9楼
学习了,对高压侧,选个负荷开关+熔断器的组合电器即可,对低压侧由于315KVA变压器的短路阻抗通常应为4%,因此其短路电流不会超过11KA,因此选开关的开断值只要大于等于15KA,电流考虑油浸式变压器允许过载能力较强,选630整定630A为宜,对干式变压器则建议只选630整定500A.对总路开关建议不要选漏电开关.
回复
信马由缰
2008年09月29日 10:20:59
10楼


貌似干变的过载能力强一些呀!
回复
chenccco
2008年09月29日 21:24:15
11楼
对高压侧,选个负荷开关+熔断器的组合电器即可,对低压侧由于315KVA变压器的短路阻抗通常应为4%,因此其短路电流不会超过11KA,因此选开关的开断值只要大于等于15KA,电流考虑油浸式变压器允许过载能力较强,选630整定630A为宜,对干式变压器则建议只选630整定500A.对总路开关建议不要选漏电开关
回复

相关推荐

APP内打开