请问各位大虾:做315变压器配电柜总开关应如何选型?开关额定电流该选多大?
请问各位大虾:做315变压器配电柜总开关应如何选型?开关额定电流该选多大?
2楼
壳架电流630A,整定电流500A,分断能力看短路容量
回复
3楼
壳架电流630A,整定电流500A,分断能力看短路容量
回复
4楼
我想选用正泰NM1LE漏电断路器可以行得通么?
回复
5楼
还望读多多指点,小妹在此谢谢了!
回复
6楼
壳架电流630A,整定电流500A,分断能力看短路容量.可以选用正泰NM1LE漏电断路器
回复
7楼
对高压侧,选个负荷开关+熔断器的组合电器即可,对低压侧由于315KVA变压器的短路阻抗通常应为4%,因此其短路电流不会超过11KA,因此选开关的开断值只要大于等于15KA,电流考虑油浸式变压器允许过载能力较强,选630整定630A为宜,对干式变压器则建议只选630整定500A.对总路开关建议不要选漏电开关.
回复
8楼
:hug:
学习了!
回复
9楼
学习了,对高压侧,选个负荷开关+熔断器的组合电器即可,对低压侧由于315KVA变压器的短路阻抗通常应为4%,因此其短路电流不会超过11KA,因此选开关的开断值只要大于等于15KA,电流考虑油浸式变压器允许过载能力较强,选630整定630A为宜,对干式变压器则建议只选630整定500A.对总路开关建议不要选漏电开关.
回复
10楼
貌似干变的过载能力强一些呀!
回复
11楼
对高压侧,选个负荷开关+熔断器的组合电器即可,对低压侧由于315KVA变压器的短路阻抗通常应为4%,因此其短路电流不会超过11KA,因此选开关的开断值只要大于等于15KA,电流考虑油浸式变压器允许过载能力较强,选630整定630A为宜,对干式变压器则建议只选630整定500A.对总路开关建议不要选漏电开关
回复