考试中,关于消防给水体制中的低压消防给水、临时高压消防给水和常高压消防给水的题目让本来就有写迷惑的我更难懂了。现在把它归类写下来,请各位大虾一一帮助解答。问题1、《建筑给水排水工程》教材第五版p66页提到了“设水箱的消火栓给水方式”,设置条件为:宜在室外管网一天之内有一定时间内能保证消防水量、水压时(或是由生活泵向水箱补水)采用。由水箱贮存10min消防水量、灭火初期由水箱出水。那么对这种方式,当一天之内不能满足消防水压和水量时最顶层发生了火灾,此时由水箱出水,水压很难保证(SN65消火栓、麻织水带25米,19mm栓口,充实水柱10米,栓口最小压力大约19米),连10min灭火都保证不了。怎么还不设消防泵?
新型城市高新工业园区,在规划的时候,就直接设置进行统一的二次加压的二次加压泵站,直接把压力固定在0.45~0.5Mpa。
园区内以招商引资形式,由业主自行委托设计,园区内以多层通用厂房为主。
规划设计中,已考虑园区规模大小,考虑同时火灾次数,及室内外消防用水总量、生活生产用水量。
因此在考虑单体设计时,室内外消防用水水量、水压均能满足单体消防用水要求。
在城市发展中也有类似情况,城市发展扩大,原有水厂在水量能满足情况下,
由于城市周边距离水厂较远,在新城区没有良好水源作为另立水厂的水源,
只能在官网周边设置二次加压、提升泵站,因而临近二次泵站的区域,水压水量也都能同时达到要求。
这些情况下,后期的单体或者单厂区、小区,均应该可以视为常高压给水系统
回复
23楼
广州卓雅健体设备工程有限公司是以经营休闲娱乐设施及体育场馆(桑拿、水疗、游泳池等)建设为主的工程技术企业,拥有雄厚的技术力量及完善的运行机构。
公司拥有一支经验丰富的专业设计,技术精干,素质优良的工程队伍, 按客户需求提供专业的解决方案,在设计、施工方面积累了多年的技术经验,始终为客户设计出价格最低廉的品牌和最优良的方案,使客户花最少钱办最好的事。
本公司贯承“诚信永恒、精品卓越”的经营理念,以精心策划,精确设计、快捷供货,优质施工,调试培训到维护保养,每一环节都做到力求完美,为客户所想而想,为客户所忧而忧,赢得了广大客户的好评与信任。
A、 业务范围:
设计 承建 改造 保养 维修 供应
Deslgner Contractor Remodeled Malntainer Repairer Supplier
游泳池 Swimming Pool 水疗池 Hydropathic Pool
桑拿房 Sauna Roon 健身设备 Health Equlpment
人造草皮 Artlficlal Grass 水上乐园 Water park
网球场 Tennls Court 壁球场 Racquetball Court
篮球场 Basketball Court 羽毛球场 Badmlnton Court
田径跑道 Track Surtace
B、 联系方式
李运锋 手机:13725355908
电话:020-81798466 传真:020-81798481
E-mai:liyunfeng908@163.com
地址;广州市白云区增槎路18号西华园大厦410房
回复
24楼
that's a question呵呵
回复