考试中,关于消防给水体制中的低压消防给水、临时高压消防给水和常高压消防给水的题目让本来就有写迷惑的我更难懂了。现在把它归类写下来,请各位大虾一一帮助解答。问题1、《建筑给水排水工程》教材第五版p66页提到了“设水箱的消火栓给水方式”,设置条件为:宜在室外管网一天之内有一定时间内能保证消防水量、水压时(或是由生活泵向水箱补水)采用。由水箱贮存10min消防水量、灭火初期由水箱出水。那么对这种方式,当一天之内不能满足消防水压和水量时最顶层发生了火灾,此时由水箱出水,水压很难保证(SN65消火栓、麻织水带25米,19mm栓口,充实水柱10米,栓口最小压力大约19米),连10min灭火都保证不了。怎么还不设消防泵?
《全国勘察设计注册公用设备工程师给水排水专业复习教材》中,低压消防给水系统定义为:满足或部分满足消防时水压和水量要求,消防时可由消防车或由消防水泵提升压力,或作为消防水池的水源水,由消防水泵提升压力。
也就是说,这样的消防给水方式属于低压消防给水系统了。那么那些建筑物可以适用呢?
回复
3楼
期待回答中,---谢谢!
回复
4楼
低压消防给水一般用于室外消火栓给水系统,
回复
5楼
临时高压消防给水一般用于室内消火栓给水系统,
回复
6楼
常高压消防给水在现实中难得一见!
回复
7楼
这个我是知道的,问题是低压消防给水系统并不就是室外消火栓给水,从定义来看,它是一套完整的系统。包括室内室外。还有希望大家就自己做过的实例分析下那些工程能采用“仅设消防水箱”的消防给水系统
回复
8楼
仅设消防水箱的低压室内消火栓系统现在已不常见了,以前部分地区低层建筑有用到过。就是只设屋顶消防水箱,前十分钟由消防水箱和增压泵供水,十分钟后由消防车灭火。建筑不设消防水池和消防泵。这种系统适用于经济条件不发达地区,可以减小工程造价,但对城市消防能力有很高的要求,消防队十分钟内应达到现场并组织灭火。很多80、90年代的低层学校、办公楼、住宅采用此系统。
随着经济的发展和对消防的要求不断提高,现在很少地区采用这种系统。
回复
9楼
回复
10楼
我是广西的,目前设计的多层建筑,面积不大,功能不复杂的情况下,还是比较多采用只设屋顶消防水箱的消火栓系统
回复
11楼
一栋五层以下的办公楼,面积不大,没有地下室,如果设计消防水池和泵房造价太高了吧
回复