大家来讨论下牵引电缆的方式。 电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。 当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。 现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意
现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多)
大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
2楼
最长电缆的长度不是取决与施工,而是取决与厂家生产后的报装、运输,500的电缆一盘400多米到顶了,没法再长了,否则卷不了盘,普通的车也运输不了。
现在的冷缩中间头都肯定有防水设计的,一般用沥青卷材(电缆附件配有)。
牵引电缆除了用牵引机外还应根据计算在电缆井内放置输送机。
如果只有牵引机,如果是短电缆还可以,长电缆是不允许的
回复
3楼
感谢斑竹,感谢斑竹,感谢斑竹。
回复
4楼
xuan2281毕竟是电气版主,电缆长度计算很准。
楼主说的“最多只能牵引250m-300m长”没根据,我们用卷扬机牵引最长有1500米!
当然,管道长度较长时,要看对电缆敷设是否存在损伤的可能,我们是在PVC管内穿。同样,要在250米范围内设电缆井,否则,你的引导绳都没法穿。
回复
5楼
你们500的电缆用得是多粗的管子,300的电缆用得是多粗的管子
回复
6楼
对了 还有电缆检查井和电缆牵引井多长一个。大小是多大的,施工要求??
回复
7楼
进来学习一下。。。:lol :victory:
回复
8楼
好像很多地方的管子都要求是电缆外径的1.5倍
铝400的外径是96mm吧,管子用150的内径。铝500的电缆用内径200的管子。300的电缆你用150的就可以了。
看来我们都是刚工作不久的职场新手。你可以查查电气设备手册,上面有电缆的外径。你可以到网上查保护管的生产厂家,联系他们都生产哪种规格的管子
关于电缆井的问题,城市电缆规范规定40——50m一个井。我们这里的井也不分什么牵引井之类的,都是井,可以维修用,也可以牵引用。你们那里怎么分的电缆井?
规格的话,深度的要求规范明确规定1.9m,有的地方执行,我们这就不执行,只有1.5m左右。宽度和长度我没有见到过明确规定,各地的情况也不相同的。一般能够下人 不妨碍施工就可以了,也就是说别太小了,这样的化,长在2m以上,最好3m,宽1.8m,最好2m——2.5m了。
基本如此,你有什么不同意见,也交流下
回复
9楼
城市电缆规范 谁有 给大家发一下
回复
10楼
已经发过了
其它人发的,你可以找找
回复
11楼
供电局的说法往往有些吓人,其实中间头和中间接线箱除了看起来不一样,本质一样。