住宅建筑中采用风机盘管空调,负荷计算时用冷负荷还是热负荷计算
住宅建筑中采用风机盘管空调,负荷计算时用冷负荷还是热负荷计算
12楼
看在哪个地区了,一般计算冷负荷就够了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
13楼
:L这问题都能问……是不是没毕业的啊 楼上说的也对 主要算冷是有原因的1风机盘管主要也是用来制冷的,真的是北方严寒地区人家都是有供暖的2用集中式空调的地方,不是商务区就是人流集中区域,没有特意给大仓库装一大堆风机盘管的吧?这种地方设备加上人都是散热的,所以相对冷负荷较大,当然算好冬季校核是必要的。严格来说当然是按地域分区来选算冷还是热。
PS:怎么没人提到过渡期的校核?
回复
14楼
热能与动力工程讨论qq群69650600
回复
15楼
一般按冷负荷计算选择,就可以了,热负荷一般是可以满足的!
回复
16楼
风机盘管在名义工况下的制热量约为制冷量的1.5倍,所以一般说按夏季冷负荷选择的话都能满足冬季使用。
回复
17楼
“风机盘管在名义工况下的制热量约为制冷量的1.5倍,所以一般说按夏季冷负荷选择的话都能满足冬季使用。”前半句对,后半句错!!!!!
回复
18楼
呵呵,都说哪去了,没看见人家问的是住宅建筑嘛,自己家厨房餐厅除什么湿啊:P
回复
19楼
应该是按夏季来考虑,还是学到一些东西的
回复
20楼
当然应该按照冷负额计算,这是暖通专业最最基本的常识!
回复
21楼
错误,不是“应该”按照冷负荷计算的。冷热负荷都要兼顾,不要误导别人!!!!!!!
回复